Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Unterschied P und POS

  1. #1
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    Süddeutscher Raum
    Beiträge
    199
    Danke
    15
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,
    mir erschließt in S7 sich nicht der Unterschied zwischen P (Flanke positiv) und POS (Signalflanke positiv). Kommt doch beides aufs gleiche raus, oder?

    Drain
    Zitieren Zitieren Unterschied P und POS  

  2. #2
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard

    Der Unterschied ist eigentlich nur, dass bei 'P' der Flankenmerker, welcher den Zustand des letzten Zyklusses speichert oben auf dem Symbol steht und bei 'POS' links.
    Außerdem verbraucht 'POS' ein klein wenig mehr Speicher in Form einer überflüssigen BLD-Anweisung.


    Code:
    // Pos. Flanke mit 'P'
          U     M      1.0
          FP    M      1.1
          =     M      1.2
     
     
    //Pos. Flanke mit 'POS'
          U     M      1.0
          BLD   100
          FP    M      1.1
          =     M      1.2
    Ich weiß nicht wozu dieses 'POS' gut sein soll...
    habe es noch nie benutzt.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  3. #3
    Avatar von Drain
    Drain ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    Süddeutscher Raum
    Beiträge
    199
    Danke
    15
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    Ich weiß nicht wozu dieses 'POS' gut sein soll...
    habe es noch nie benutzt.
    Dann sind wir ja schon zu zweit.

    Und ich weiß jetzt auch, daß meine Vermutung korrekt war, daß da kein Unterschied in der Logik der Befehlen besteht.
    Danke.

    Drain

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wenn man P benutzt so wird die Flanke aller vorschalteten Elemente ausgewertet. Benutzt man POS wird nur die Flanke des oben eingetragenen Bits ausgewertet und mit den Zuständen der vorgeschalteten Bits verknüpft. Wobei man ja die vorgeschalteten Bits auch hinter dem P platzieren könnte.... Habs das POS / NEG auch nie benutzt.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren P / pos  

  5. #5
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.728
    Danke
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    POS und NEG werden zur Signalflanken-Auswertung benutzt und P und N zur VKE-Flankenauswertung. Obwohl man beides auch ineinander überführen kann

Ähnliche Themen

  1. Unterschied FB FC
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 21:02
  2. Unterschied EW und PEW
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 22:42
  3. Unterschied MP, OP und TP
    Von Jelly im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 14:03
  4. Unterschied PN TCP/IP
    Von sailor im Forum Feldbusse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:20
  5. Unterschied SCL und ST
    Von nobug im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 10:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •