Hallo, hab jetzt das nächste problem.
Habe eine CPU 313 C so ein kompaktgerät mit 24 Di, 16 DO, 5 AI und 2AO.
313-5BE01-0AB0
Hab ein Projekt anglegt und mal was ganz einfaches programmiert ( U E124.0 = A124.0), hab das dann übersetzt und in die Station geladen, als ich dann auf den eingang 24 V anglegt habe ist zwar die led für den eingang gekommen, aber bei den ausgängen hat sich nichts getan.
hab dann unter variable beobachten und steuern nachgesehen und hab noch einmal 24 V an verschiedenen eingängen angeleg und es hat sich nie war in der Tabelle verändert.

hat so ein problen schon mal einer gehabt?
 
Hallo,

verdrahtet ist alles?
Auch die Spannungsversorgung für die Ein- und Ausgangsbereiche (ich meine im Kopf zu haben, daß man da was verdahten muß)?

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, verdrahtet ist alles so wie es auf der innenseite des deckels der SPS aufgezeichnet ist und es kommt ja auch die LED vom Eingang aber mir kommt es so vor als ob die CPU nicht mit den ein- und ausgangskarten verbunden ist.
 
Speziell bei den Eingängen muss man aufpassen! Auch die Eingänge an den C-CPUs brauchen (im gegensatz zu normalen SM321) eine 24V-Versorgung.
Liegt diese nicht an, leuchten zwar die LEDs, die Eingänge kommen allerdings nicht im Programm an.

mfg Maxl
 
Reihenfolge

Prüfe mal im Hardwaremanager ob wirklich der E/A BEreich auf E124 und A124 eingestellt ist.
Dann nochmals die Verdrahtung prüfen (wichtig 1L+ für E124.0, 2L+ für E125.0 usw.)
Das wird gern vertauscht!!

Gruß Joachim
 
Zurück