    Hallo Leute,
    Versuche SFC14 Baustein anzusteuern. und mit PLCSIM zu simmulieren.
    Habe LADDR - W#16#7FE,
    RET_VAL - MW1
    RECORD - P#M 100.0 BYTE 6
    EN - E0.0
    ENO - A8.0
    beschrieben.
    Im Simmulationsprogramm habe ich als Eingangsbyte EB 2046 gewählt weil das meine Adresse vom Slave ist.
    Irgenwas mache ich falsch, den am RET-VAL bekomme ich ständig eine fehlermeldung in HEX 8090.
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?

    Danke im Vorraus
    Zitieren Zitieren SFC14 steuern  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    PLCSIM simuliert dir Signale, keine Hardware. Der SFC will die projektierte Bausgruppe ansprechen aber findet nichts. Hast du die Sytemdaten übertragen?

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Sfc  

  3. #3
    Alex 84 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.04.2009
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ob ich die Hardware eingetragen habe?
    ja habe ich gemacht es ist ein CanOpen-DP. den ich als Slave gewählt habe.Die Adresse vom Slave ist 2046
    Ich dachte wenn ich im PLCSIM die Eingangsadresse mit EB 2046 beschreibe , kann ich den Eingang simmullieren.
    Wie kann ich das richtig simmulieren?????
    Kann man SFC14 überhaupt simmulieren????

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo Alex,

    den SFC kannst du nicht simulieren. Ich würde ihn für den Text mit nem MOVE ersetzen. Aber dein Fehlercode 8090 deutet auf eine falsche Konfiguration hin, sie Siemenshilfe:

    8090
    · Für die angegebene logische Basisadresse haben sie keine Baugruppe projektiert, oder
    · Sie haben die Einschränkung über die Länge der konsistenten Daten nicht beachtet, oder
    · Sie haben die Anfangsadresse im Parameter LADDR nicht hexadezimal angegeben.
    Deswegen die Frage ob du die Systemdaten übertragen hast.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Sfc  

  5. #5
    Alex 84 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.04.2009
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch

    Hallo Andre,
    entschuldige für die Frage , aber verstehe nicht was du damit meinst den Text mit nem MOVE ersetzen.
    Bin neu in dem Gebiet und versuche eigentlich die Daten vom Slave mit dem SFC14 zu lesen und mit SFC15 auf dem zu schreiben. Da ich aber meinen Slave nicht immer nach Hause nehmen darf, dachte kann die Eingängsbytes einfach simulieren.

    Danke für deine Antwort,
    Gruß Alex

  6. #6
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo Alex,

    ups ich meinte für den Test mit nem MOVE ersetzen. Bzw bei 6 Byte mit dem SFC20.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....

  7. #7
    Alex 84 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.04.2009
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Andre,
    werde ich jetzt versuchen

Ähnliche Themen

  1. Bosch-Rexroth Antriebe über Profibus und SFC14/15 steuern
    Von Scorch89 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 09:57
  2. SFC14 Any als Deklarationsvariable
    Von sirbarny im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 09:19
  3. SFC14 - Pointerproblem
    Von Wiggi0606 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 19:01
  4. SFC14 in AG
    Von Andy_speedy im Forum Feldbusse
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 15:35
  5. Sfc14 / Sfc 15
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 12:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •