Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Lade/transferiere ?

  1. #1
    Registriert seit
    08.12.2008
    Beiträge
    11
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    ich habe mir einen FC programmiert, in diesem wird wenn an einem eingang eine flanke auftaucht ein wert addiert (30) und im zweiten netzwerk im sekundentakt 1 subtrahiert.
    Nun hab ich das Problem, dass diese Zählvorrichtung bei Spannungsausfall den zuletzt vorhandenen zählwert beibehält.
    Dies ist aber bissel schlecht, für das was ich vorhabe.

    Daher meine Frage, wie programmiere ich das, dass, wenn an einem weiteren Eingang eine flanke kommt, dieser Zählwert auf 0 gesetzt wird?
    Der Zählwert steht in einem Merkerwort.

    Danke für eure Hilfe

    Matthias
    Zitieren Zitieren Lade/transferiere ?  

  2. #2
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard

    Code:
    u AndererEingang
    fp Hilfe
    spbn end1
    l 0 
    t zaehler
     
    end1: NOP 0
    meinst du so?
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:

    mauli (20.04.2009)

  4. #3
    mauli ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.12.2008
    Beiträge
    11
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Jo schon richtige Richtung, ich hab mich vielleicht bissel umständlich ausgedrückt, ich möchte gerne das der INT wert "0" in ein Merkerwort mit der anweisung geschrieben wird. oder verstehe ich die AWL jetzt falsch ?

    Matthias

    ok ich hab falsch gelesen !

    Hat geklappt alles. Danke!!

  5. #4
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ohne symbolische bezeichnung
    Code:
     
    u e1.1
    fp m 1.0
    spbn end1
    l 0 
    t mw x 
    end1: NOP 0
    ich hoffe du kannst,wenn notwendig, selbst in FUP/KOP übersetzen.
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

Ähnliche Themen

  1. Lade- und Transferfunktion
    Von Jumpinjack im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 19:31
  2. lade und transfer
    Von lister67 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 08:38
  3. Wie lade ich ein S5 Projekt
    Von Matze_HAW im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 16:49
  4. lade transferiere
    Von prinz1978 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 07:37
  5. Lade & Transferiere
    Von pramic im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 11:34

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •