Wir müssen gerade zu viert an einer VIPA Speed7 arbeiten. Funktioniert eigentlich, Das Problem mit den Triggerereigissen läßt sich durch Einhaltung von ein paar Regeln unter den Programmieren halbwegs lösen. Allerdings gibt es ein technisches Problem. Ziemlich regelmäßig läßt sich die SPS nicht komprimieren, weil angeblich noch ein Triggerereignis belegt ist. Aber alle Programmierer loggen definitiv vorher ordentlich aus. Der, welcher komprimieren will, kann auch beobachten, wenn er will, also zumindest dieser Trigger ist frei. Momentan einzige mir bekannte Abhilfe, Urlöschen der der SPS, neu aufspielen von Hardware und Programm. Das ist lästig. Gibt es einen Weg ohne SPS-Stop? Gibt die SPS den Trigger nach einer gewissen Zeit wieder frei?
 
Momentan einzige mir bekannte Abhilfe, Urlöschen der der SPS, neu aufspielen von Hardware und Programm. Das ist lästig. Gibt es einen Weg ohne SPS-Stop?


...und mit solchem Schrott musst du arbeiten... BEILEID.

Was sagt den VIPA dazu ... so ein Verhalten wäre für mich ein absloutes NoGo.


Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...und mit solchem Schrott musst du arbeiten... BEILEID.

Was sagt den VIPA dazu ... so ein Verhalten wäre für mich ein absloutes NoGo.


Gruß

Das würde ich so aber nicht sagen. Meine Erfahrungen mit VIPA sind Alles in Allem positiv. Auch bei Siemens-SPS hatte ich schon genug Macken und Firmware-Updates. Meine Programme sind ja auch nicht perfekt. Was zählt ist das Ergebnis und der Wille und das stimmte bisher immer.

Mit VIPA habe ich Kontakt, man bemüht sich wie immer, uns zu helfen. Der Speicher die Speed7 ist ja Gott sei Dank so groß, daß wir nu nicht gerade jede Stunde komprimieren wollen. ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

du kannst einfach über Baugruppenzustand/Speicher/Kompriemieren das Problem beheben, ohne das die CPU in Stop geht. Vipa arbeitet an einem Update (3.5) ist auch schon in der Testphase, hat man mir zumindestens auf der Messe versichert.

mfg
Jokel
 
Hallo,

du kannst einfach über Baugruppenzustand/Speicher/Kompriemieren das Problem beheben, ohne das die CPU in Stop geht. Vipa arbeitet an einem Update (3.5) ist auch schon in der Testphase, hat man mir zumindestens auf der Messe versichert.

mfg
Jokel

Das geht ja gerade nicht, wegen dem noch sitzenden Trigger, den sich die SPS aber anscheinend nur noch "einbildet", denn alle PG sind abgehängt. Aber nächste Woche werde ich eine FW-Update auf einer extra SPS testen.
 
Hi,

vipa317-4ne12 fw 3.4.3

Hab ich mir fast gedacht :).

Ihr geht doch sicherlich online via Ethernet auf die Kiste drauf,oder?
Kannst du nach dem Fehler noch auf die Steuerung zugreifen??
Wenn über Ethernet nicht, dann evtl via MPI?

Bei älteren CP's (Firmwarestand) gab es Probleme, das sich der CP irgendwann mal aufgehängt hat.
Diesen Fall hatte ich schon mal bei einer CPU. Hier reichte es aber die CPU spannungslos zu schalten und dann funktionierte wieder alles.

Gibt auch, so weit ich weiß in der VIPA lib nen FC wo man den Status des CP's auslesen kann. Kommt natürlich auch drauf an auf welchem CP man hängt.
Bei uns wars immer der untere (nicht der führ PG/OP kom.)

Den wirst du wahrscheinlich auch benutzen, oder?

Greetz

Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,



Hab ich mir fast gedacht :).

Ihr geht doch sicherlich online via Ethernet auf die Kiste drauf,oder?
Kannst du nach dem Fehler noch auf die Steuerung zugreifen??
Wenn über Ethernet nicht, dann evtl via MPI?

Bei älteren CP's (Firmwarestand) gab es Probleme, das sich der CP irgendwann mal aufgehängt hat.
Diesen Fall hatte ich schon mal bei einer CPU. Hier reichte es aber die CPU spannungslos zu schalten und dann funktionierte wieder alles.

Gibt auch, so weit ich weiß in der VIPA lib nen FC wo man den Status des CP's auslesen kann. Kommt natürlich auch drauf an auf welchem CP man hängt.
Bei uns wars immer der untere (nicht der führ PG/OP kom.)

Den wirst du wahrscheinlich auch benutzen, oder?

Greetz

Robert

Ja wir benutzen den unteren, alle Mann, die PG-Schnittstelle ist frei. Gleichzeitig läuft aber noch eine AG_Send-, AG_Receive-Kommunikation. Vielleicht hat es was damit zu tun, die streikt auch gerade. MPI. DP und auch TCP geht Online zu beobachten. Man kann auch Bausteine auf das AG schieben, bis es dann halt irgendwann voll ist. Dann wird AG-Abzug gemacht, urgelöscht, alles wieder drauf, weiter gehts. Vielleicht hilft eine neue FW ja weiter. Wir muten der SPS da schon einiges zu, zugegeben. Zugang über Wlan, da kann schon mal was hängenbleiben.
 
Hab mal schnell nachgeschaut:
Code:
 CALL  "AG_CNTRL"
       ACT    :=TRUE
       ID     :=15
       LADDR  :=W#16#1388
       CMD    :=1                       // 1= Status 2= RTFC
       DONE   :=#done
       ERROR  :=#error
       STATUS :=#status
       RESULT1:=#res1
       RESULT2:=#res2

Mit R T F C ist "Reset the fucking connection" gemeint :)
Wollte einen gleichnamigen Button bei uns in der HMI einfügen. :D
Beschreibung der I/O's gibt es glaube ich auch auf der CD.

Das müsste dann die Firmwareversion sein, glaub ich.
Eeprom:
Component : Hx000003.130 ; Halbproduktnummer : 5686B-V13 ; MacAddress : 0020D5730BDC

Würde heissen meine die ist älter, oder??

Ich würds mal mit dem RTFC Baustein ausprobieren, dann weisst du es zu 100%.

Wir hatten wie gesagt anfänglich Probleme damit. Nach dem zweiten Firmwareupdate war Ruhe. Bei uns gibt es Verbindungen zu 3 anderen AG und ein paar PC's (3 o. 4).

Gruß

Robert
 
So, wir haben heute früh eine Leih-SPS bekommen mit der neuen Firmware 3.46.
Beobachten geht nun mit mehreren Bausteinen, Komprimieren wird automatisch erledigt, bisher ohne Probleme. Ein zusätzliches Problem war noch, daß wir 1k Daten kontinuierlich über den Profibus-CP am Speedbus gelesen und geschrieben haben. Dabei ist die Zykluszeit enorm hoch gewesen. Mit der neuen FW ist das nun auch gleich mit behoben.

Danke noch mal an VIPA, Freitag 16 Uhr haben wir die Leih-SPS bestellt, Montag früh war sie da!
 
Zurück
Oben