1 Signal soll abwechselnd 2 Ausgänge schalten

hi,...

klappt alles super, aber.....wenn die cpu auf run geschaltet wird, ist der ausgang a0.1 sofort an, gibt es eine möglichkeit das bei start erstmal beide ausgänge auf logisch null sind????

gruß
frank
 
sicher geht das.ein bsp.
Code:
un m100.0  // kann jeder x-beliebige merker sein
spb ende
U M Signal
FP M 0.0
X A 1.0
= A 1.0
UN A 1.0
= A 2.0
ende: U M Signal
s m100.0
 