Empfehlung Drucktransmitter

Rene08

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich möchte in einem aufgeschnittenen 50 l Keg mit 43 cm Höhe den Füllstand mit einem Drucktransmitter messen den ich an eine S7-314 anschliessen möchte. Meine Frage ist nun, was für einen Drucktransmitter sollte ich nehmen? Reichen 0 - 60 mbar aus? Oder evtl. noch weniger? Könnt Ihr mir einen Drucktransmitter empfehlen?

Danke im voraus.

Rene
 
Hallo,

du hast also eine Flüssigkeitssäule mit max. 43cm.

Wenn du jetzt noch die Dichte deiner Flüssigkeit dazunimmst, kannst du es doch ausrechnen, oder? :cool:




MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ja, ich habe eine Flüssigkeitssäule von maximal 43 cm Höhe, aber die ist ja nicht statisch, die ist eher weniger hoch. Außerdem möchte ich ja den Füllstand in dem Keg kontinuierlich über den gesamten Prozess messen und ausgeben, wie soll ich das machen, wenn ich keine Daten habe, um das zu erfassen? Dazu brauche ich ja den Drucktransmitter.

Rene
 
Hallo,

was hast Du für ein Medium, welche Dichte ist erwarten, welche Temperaturen, welche Genauigkeit ist gefordert, welche Art der Reinigung ist erforderlich, usw?

Schau doch mal bei Endress & Hauser unter www.endress.com nach. Da kannst Du auch online einen Drucktransmitter auslegen. Im Online-Shop auch mal nach Preisen schauen.

Ansonsten PN an mich.
 
Hallo!

Also das Medium ist Bierwürze, die Dichte (20/20) ist 1.04796, Temperaturen von 35-100°C, Genauigkeit, tja bin ich mir nicht sicher, muss aber nicht 100%ig genau sein, die Reinigung erfolgt manuell mit verd. Natronlauge (ca. 3%).

Danke für den Tip, werde mal bei Endress schauen.

Rene
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Also das Medium ist Bierwürze, die Dichte (20/20) ist 1.04796, Temperaturen von 35-100°C, Genauigkeit, tja bin ich mir nicht sicher, muss aber nicht 100%ig genau sein, die Reinigung erfolgt manuell mit verd. Natronlauge (ca. 3%). Ich dachte eigentlich an einen ganz normalen Drucktransmitter, der 4 bis 20 mA ausgibt, ich bin mir nur nicht mit dem Messbereich sicher, daher die Frage hier im Forum.

Danke für den Tip, werde mal bei Endress schauen.

Rene
 
ich bin mir nur nicht mit dem Messbereich sicher, daher die Frage hier im Forum.


Hallo,

es hängt also an den füsikalischen Grundlagen :ROFLMAO:


10m Wasser in einem Tank entsprechen 1bar am Behälterboden. 1bar sind 1000mbar
1m Wasser in einem Tank entsprechen also 100mbar
10cm in einem Tank ensprechen also 10mbar


Alles klar?


Wie gesagt --> DAS GILT FÜR WASSER!!!!!
Wenn du flüssiges Blei hast, gelten andere Werte


MfG
 
Hallo,

es hängt also an den füsikalischen Grundlagen :ROFLMAO:


10m Wasser in einem Tank entsprechen 1bar am Behälterboden. 1bar sind 1000mbar
1m Wasser in einem Tank entsprechen also 100mbar
10cm in einem Tank ensprechen also 10mbar


Alles klar?


Wie gesagt --> DAS GILT FÜR WASSER!!!!!
Wenn du flüssiges Blei hast, gelten andere Werte


MfG

Nicht so ganz.
Der Newton und ich sind da etwas anderer Meinung. :ROFLMAO:
schau mal hier.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wassersäule
und hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Pneumatische_Füllstandmessung
 
Denk

bitte auch an eine eventuelle Temperaturkompensation.

Wir messen unsere Wasserstände mit einem (E&H) Sensor in 200mbar. Global kommen wir auf max 1000mm, also 100mbar, üblicherweise skalieren wir die Prozessstände von ~ 300mm Wassersäule auf 0- 100%

Wir habe in dem mechanischen aufbau ein Fenster eingelassen, desen Justierwert bei 20°C an die untere und bei 70°C an die obere Kante legt, da wir mit den %en auf Nachfüllen, Abschalten...

Wie groß ist Dein Behälter? Wenn du von 430mm bei 1 m² redest, peanuts, wenns dann schon an die 100m² geht, möchte ich die Ungenauigkeit gerne im Keller stehen haben...

:sm24:

Greetz, Tom
 
Hallo!

@TommyG: Ja der Behälter ist ein aufgeschnittenes 50l Edelstahl Keg, mit einem Restinhalt von ca. 45l. Insgesamt ist es 43 cm hoch.

@gerryvel: Lebensmittelindustrie ist nicht ganz falsch, aber es geht hier mehr um ein Hobbyprojekt (Brauerei), also eher ein Prototyp. Die Reinigung erfolgt, wie schon erwähnt, manuell mit 3%iger Natronlauge. Vieeel später vielleicht auch mal mit Pumpen und so.

@Sockenralf: 1 bar/10m Wassersäule sollten reichen, es geht ja letztendlich drum den Inhalt des Kegs während des Brauvorgangs zu erfassen.

Welchen Sensor könnt ihr mir den empfehlen?

Rene
 
0-100mbar , ECOLAB zertifiziert , fertig ( und ein dickes Sparbuch für die Dichtungen wenn du regelmässig wechseln willst ).

Hast du jetzt eigentlich ein geschlossenes KEG oder ist das Teil offen, und bei welchen Vorgängen möchtest du den Füllstand haben , beschreib mal bitte im Detail was du vorhast sonst wird das wieder ein nicht endender Thread...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Also das Keg ist wie schon gesagt, oben aufgeschnitten 43cm hoch. Durchmesser 36 cm. Über die Öffnung ist ein Deckel geschoben, der ca. 4 cm unter den oberen Rand reicht. In dem Deckel ist eine Öffnung eingearbeitet von ca. 12X12cm wiederum mit Deckel. Weiter ist in der MItte des Deckels ein Loch gebohrt von ca. 12 mm durch die eine Welle geht, die als Rührwerk von einem Scheibenwischermotor angetrieben wird. Der Scheibenwischermotor wird über die SPS (314) angesteuert. Den Füllstand möchte ich während des MAischens von ca. 35 bis 78°C erfassen, dann weiter während des Läuterns bei ca. 80°C und dann wieder beim AUfheizen bis ca. 100 °C dann weiter beim Kochen bei ca 100°C. Die Temperatur erreiche ich durch erhitzen mit einem GAsbrenner, die Temperatur wiederum wird über einen PT100 gemessen und an die SPS weitergeleitet und in meiner rudimentären Visualisierung angezeigt. Ich hoffe das sind die wichtigsten einzelheiten, bei weiteren Unklarheiten einfach nachfragen.

Gruss
Rene
 
Hab letztems selbst noch ne Inhaltsmessung eines Hefetanks realisiert, die Messung an sich funktioniert astrein ( per Differenzdruck, sprich zwei Transmitter, max. Füllstand 30hl ), habe aber Probleme wenn ich den Tank befülle weil ich dann die Druckverhältnisse ändere. Ein Transmitter hat übrigens mal eben schlappe 2500€ gekostet ( lebensmitteltauglich und präzise genug!!! ), da du eine relativ kleine Menge messen willst darfst du die Druckverhältnisse nicht wirklich ändern , denn dann kannst du dir das mit dem Drucktransmitter sparen , wenn du dir schon mal Gedanken über die Berechnung gemacht hast wirst du selbst sehen das dir schon einige mbar die Messung derbe verfälschen...
 
Zurück
Oben