HW Konfig von IM360 & IM361?

s3amdrer

Level-1
Beiträge
210
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen.

Als erstes:Ich habe die Forensuche benutzt und keine Lösung gefunden:cool:

Ich möchte meine Anlage mit IM360 & IM361 erweitern.
Soweit ich herausgefunden habe muss die IM360 in das Rack0 Steckplatz3 und die IM361 in das nächste Rack.(vorher eine PS307)
Aber wie erstelle ich ein neues Rack?
Muss ich in meine HW Konfig einfach eine zweite Profilschiene einfügen?
Das habe ich vergebens versucht:confused:

Bitte eine ausführliche Hilfestellung.
(Habe Step7 V5.1 SP6)

Gruß Rene
 
Zuletzt bearbeitet:
ja du mußt eine neue profilschiene einfügen und dort dann auf steckplatz 3
die IM 361 einfügen.blödsinn.hab gesehen ist für STEP5.da mußt doch nicht die hardware konfigurieren,oder steh ich jetzt auf dem schlauch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mich verschrieben:rolleyes:
Ist Step7!

Ich kann in meiner HW (Simatic 300(1)Station) keine neue Profilschiene einfügen.
Ich kann im Simatic Manager eine neue 300er(2) Station einfügen und dort eine neue Profilschiene einfügen.Aber das ist doch bestimmt der falsche Weg!?

Könnte mir mal jemand ein Screenshot mit 2 Profilschienen (Step7 V5.1 Sp6) machen?
 
Zuletzt bearbeitet:
ich habe V5.4 SP5 und da funktioniert das einfach,indem ich die profilschiene rüberziehe(dorthin wo die andere schon ist) und schon ist alles ok.
 
Ne, das geht eben nicht!

Habe mal ein Screenshot gemacht.

Da kann man doch nichts falsch machen!
 

Anhänge

  • Profilschiene.JPG
    Profilschiene.JPG
    210,2 KB · Aufrufe: 34
Das habe ich grad nocheinmal ausprobiert.Leider kein Erfolg.
Wenn ich die Profilschiene mit der linken Maustaste anwähle und rüberziehen möchte, so wird die Maus zum Stopzeichen.(siehe Sreenshot)

Allerdings ist mir grad auch aufgefallen, dass ganz unten in der HW die Meldung "Der gesteckten CPU sind zuviele Baugruppenträger zugeordnet" eingeblendet wird, wenn ich die Profilschiene rüberziehen möchte.

Hat das etwas zu bedeuten?
 

Anhänge

  • Profilschiene die 2..JPG
    Profilschiene die 2..JPG
    158,3 KB · Aufrufe: 14
hab mir gerade die 313er CPU angesehen.so wie ich das verstanden habe geht nicht mehr als 1 rack.ich hatte eine 314er.darum hat das funktioniert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, du hast leider recht!:confused:
Bei der 312IFM und 313 geht nur ein Rack.(siehe Anhang)

Aber trotzdem Danke für deine Hilfe!
Hauptsache das Problem wurde erkannt.
Der Rest ist nur Geld:-D
 

Anhänge

  • Profilschiene die 3..JPG
    Profilschiene die 3..JPG
    95,3 KB · Aufrufe: 16