Fehlersichere Verbindung zu MP277F IWLAN aufbauen

Werwolf

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

weiß jemand wie ich eine fehlersichere Verbindung zum MP277F IWLAN aufbauen kann? Ich bin nach Anleitung ohne Erfolg vorgegangen. Wenn die Runtime vom Panel startet steht immer da, dass keine sichere Verbindung vorhanden ist. Hat hier schonmal jemand das Teil projektiert?
 
hi,
besteht eine profinet verbindung zur CPU?
also siehts du das panel wenn du deine HW-Konfig online schaltest?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hat sich mittlerweile erledigt. Es waren kleinere Einstellungen, die nie in der Anleitung erwähnt wurden. Das Panel läuft jetzt ohne Probleme.

mfg
 
Hallo,

diese Einstellungen sind so geheim, daß du sie niemandem mitteilen willst (vielleicht hat ja mal jemand ein ähnliches Problem)? :ROFLMAO:



MfG
 
Hier mal meine Notizen:

Software:
- STEP7 v5.4 SP4
- Distributed Safety v.5.4 SP4
- Driver Blocks von CD (Bibliothek mit MP Bausteinen)
- WinCCflex 2008 SP1

Hardware:
- Access Pointer + Zubehör (evtl. Transponder)
- F-CPU mit Ethernet und PS
- MP277F IWLAN

Vorgehensweise:
- Access Pointer einrichten (Handbuch)
- Frequenz auf 5GHz 802.11h stellen
- Postition des Access Pointer prüfen
- S7 Projekt erstellen (nach Anleitung auf CD)
- Fehler OBs einfügen (82,86,121)
- IO-Zyklus auf Faktor 64 beim MP im HW-Konfig stellen
- Gerätenamen eindeutig vergeben (muss beim Panel unter Profinet der Gleiche sein)
- ProfiSafe-Adresse stimmt soweit wenn 200
- WinCCflex Projekt erstellen
- Projekt integrieren
- Verbindung auf aktiv stellen
- Verbindung zum Panel im Netpro einstellen (IP lassen)
- speichern/übersetzen laden
- Programm generieren und laden

Have Fun ;)
 