denkanstoss

dr.hareg

Level-2
Beiträge
60
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo miteinander,

ich brauch mal nen kleinen denkanstoss wie ihr folgende sache realisieren würdet.

es gibt eine solaranlage die mir einem vor und rücklauffühler versehen ist, es sollen 3 verschiedene pufferspeicher geheizt werden

alle 1/2 std soll die solarpumpe angehen 5min laufen und dadurch prüfen ob die differenztemperatur größer 5K ist, falls ja wird der pufferspeicher der wärme anfordert geheizt bis er entweder die temperatur erreicht oder die differenztemperatur unter 2K sinkt danach beginnt alles von vorne

sollte ich das mit einer schrittkette lösen oder hat evtl. jemand noch eine andere lösung parat?

vielen dank im voraus
grüße gerhard
 
UVR61-3 von -- www.ta.co.at --

Ich würde ein UVR61-3 einsetzten.

http://www.ta.co.at/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,340/Itemid,29/lang,de/

Kostet sehr wenig ... man hat Unmassen von verschiedenen Programmen....
und man hat sogar eine Minivisu.
Ich habe so ein Ding.

Bitte beachten - es gibt zwei Versionen:
1.Version RELAIS - Ladepumpe EIN/AUS
2.Version DREHZAHLREGELUNG/STEUERUNG


...zumindest - wenn deine Programmierplattform noch unklar
ist kannst du in den Schemata sehen, wie man es auch ohne
SPS machen könnte.

Gruß
 
Zurück
Oben