    Hallo zusammen,

    folgendes Problem:

    Ich habe an der CPU 414-3 PN/DP via Profinet ein Gerät angeschlossen. Ich kann ohne Probleme mit den Gerät kommunizieren und ebenfalls kann die Variablentabelle "online" gestellt werden.

    Nun möchte ich mir die "Erreichbaren Teilnehmer anzeigen" lassen. Dazu Simatic Manager -> Zielsystem ->erreichbare teilnehmer anzeigen. Nun bekomme ich die Fehlermeldung 33:17089 (Anhang: Netzwerkprobleme.jpg).

    Siemens:
    Hilfe zur Meldung 33:17089

    Beschreibung:
    Die Funktion wird von diesem Treiber nicht unterstützt. Installieren Sie die zu Ihrer Anwendung passende Version des Treibers.
    Behebung:
    • <LI style="FONT-SIZE: 10pt">Wählen Sie eine andere Geräte-Parametrierung aus.
    • Wenden Sie sich an den Hersteller des Treibers, ob diese Funktion in einer neueren Version des Treibers unterstützt wird.

    Anschließend öffent ein weiters Fenster, welches den Titel "Erreichbare Teilnehmer -- Industrial Ethernet" trägt (hier sollten eigentlich die erreichbaren Teilnehmer angezeigt werden).

    Meine PG/PC Schnittstelle: TCP/IP ->Broadcom NetXtreme 57x
    (Zugriff auf CPU via Netzwerk).


    Welche Änderungen (Einstellungen) kann ich vornehmen, damit ich mir die erreichbaren Teilnehmer anzeigen lassen kann.


    Danke
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Erreichbare Teilnehmer anzeigen  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.235
    Danke
    642
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dies scheint am PC-Treiber der Netzwerkkarte zu liegen. Testweise andere Karte oder aktualisierten Treiber einsetzen. Bei mir funktioniert dies sogar aus einer VM-Ware-Session heraus.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

Ähnliche Themen

  1. Erreichbare Teilnehmer geht nicht mehr
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 23:18
  2. 2 MPI Teilnehmer an CPU 313C-2DP
    Von Herrminator im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.02.2009, 22:08
  3. Erreichbare Teilnehmer
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 15:35
  4. ASI-Bus Teilnehmer
    Von agn im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 13:50
  5. erreichbare Teilnehmer
    Von tisler im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 07:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •