    Hallo, ich möchte eigentlich was ganz einfaches machen. Eine Einschaltverzögerung und eine Ausschaltverzögerung. Beides mal soll eine Zeit hinterlegt werden!

    Was mir nicht ganz klar ist:
    wenn ich die Zeit lade S5T#2s, lade ich die Zeit ja in AKKU1 und gehört jetzt dazu auch der T1?? oder könnte ich den auch T2 nennen? Oder gibt es da eine Zusammengehörigkeit?

    Wenn ich nun eine Einschalt und eine Ausschaltverzögerung projektiere mit jeweils einer anderen Zeit. Muss ich dann einnen T1 starten und einen T2? oder reicht mir der T1 aus?

    grüsse
    Zitieren Zitieren Timer T1  

  2. #2
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard

    du mußt einen T1 und einen T2 starten
    Code:
    l s5t#2s
    se t1
     
    l s5t#2s
    sa t2
    ...
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

  3. #3
    Registriert seit
    21.01.2008
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    317
    Danke
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo, nur mal zum weiteren verständniss für dich, du darfst bei der S7 jeden Timer nur einmal benutzen (die Zeit), den Ausgang des Timers (u T1) kannst du immer wieder abfragen. Daher musst du immer wieder für verschiedene Funktionen verschiedene Timer (T1, T2, T3,...) benutzen. Mindestenz 128 stehen dir aber zur verfügung.
    ***************************************

    Sonnige Grüße online


    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu online für den nützlichen Beitrag:

    hank12 (07.05.2009)

  5. #4
    hank12 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.05.2008
    Beiträge
    132
    Danke
    17
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi jetzt habe ich doch noch eine Frage zum Timer:

    Habe in einem FB den Timer T1 und T2 verwendet. Wenn ich einen anderen FB jetzt anlege und dort wieder Timer verwenden will muss ich auch dann T3 und T4 nehmen oder beizieht sich diese Regelmentierung nur auf einen FB?

    Da ich einen FB in einer multiinstanz öfters einbinden will wäre dies natürlich ungünstig wenn ich T1 und T2 im FB verwende und dann in einem zweiten Aufruf des FB's nicht wieder T1 und T2 verwenden könnte..??

    grüsse

  6. #5
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    673
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    du musst dann die Timer-Nummern an den FB übergeben (IN-Parameter)
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  7. #6
    hank12 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.05.2008
    Beiträge
    132
    Danke
    17
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi ich glaube jetzt haben wir uns falsch verstanden,

    ich möchte gerade im FB1 den T1 und T2 verwenden und im FB2 wieder T1 und T2 aber mit anderen Zeiten---ich beschreibe im FB2 natürlich T1 und t2 nochmals --überschreibe ich dadurch auch die T1 und t2 die ich im FB1 verwendet habe?

  8. #7
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    673
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von hank12 Beitrag anzeigen
    Hi ich glaube jetzt haben wir uns falsch verstanden,

    ich möchte gerade im FB1 den T1 und T2 verwenden und im FB2 wieder T1 und T2 aber mit anderen Zeiten---ich beschreibe im FB2 natürlich T1 und t2 nochmals --überschreibe ich dadurch auch die T1 und t2 die ich im FB1 verwendet habe?
    ... genau deshalb musst du die Timer NUMMERN übergeben.

    Dann schreibst du beim ersten Aufruf T1&2 ran, beim zweiten Aufruf T3&4

    Normalerweise verwendet man keine Timer doppelt.
    Da muss man genau wissen was man tut.

    Du könntest auch so nen IEC Timer aus der Bibliothek nehmen, und in deinen FBs als Multiinstanz aufrufen.
    Dann bist du auch sauber...
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  9. #8
    Registriert seit
    21.01.2008
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    317
    Danke
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Also um das noch klarer zu machen, bei deinem Wissensstand in der SPS Programmierung darfst du jede Timernummer inerhalb eines Programmes nur einmal benutzen (Zeit Starten), egal ob in FB, FC, OB! Den Ausgang des Timers (zustand 0 oder 1) kannst du aber so oft abfragen wie und wo du willst.
    ***************************************

    Sonnige Grüße online


    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...

  10. #9
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    773
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    wenn du einen Timer an zwei unterschiedlichen Stellen startest kann der Start immer wieder überschrieben werden (z.B. immer wieder ein neuer Flankenstart).
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  11. #10
    Registriert seit
    22.12.2006
    Beiträge
    43
    Danke
    0
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Hank12,


    wenn du mit Zeiten , FB's und Multiinstanzen arbeiten möchtest, dann nutze doch gleich den SFB 4 (Ton = Einschaltverzögerung) und den SFB 5 (Tof = Ausschaltverzögerung).
    Da kommst du nämlich so schnell nicht an mögliche maximale Timergrenzen.

    Mit freundlichen Grüßen.


    Dominik
    Zitieren Zitieren timer  

Ähnliche Themen

  1. Timer im FB
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:52
  2. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  3. S7 Timer
    Von Elektro im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 11:30
  4. IEC timer 2
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •