Ich habe in einer ET-Station, die am Anlagenbus hängt, eine 32xDO Karte gegen eine 32xDI Karte der gleichen Baureihe getauscht, Hardware-config, Symboltabelle und Kanaltreiber in der cfc entsprechend geändert und verschaltet. Beim Übersetzen der Änderungen und dem Versuch die Baugruppentreiber zu erzeugen taucht jedoch immer wieder die gleiche Fehlermeldung auf, die ich mir nicht erklären kann. Evtl. kann mir jemand von euch helfen und hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht.

Hier die Fehlermeldung aus dem Baugruppentreiber-Protokoll:

Der Baustein OB_DIAG1 ( FB118 ) kann nicht importiert werden, weil ein Baustein mit derselben Nummer existiert.

Vielen Dank schonmal im Voraus!
Ich bin für jeden Hinweis dankbar und stehe für Rückfragen zu Verfügung.

MfG
C.L.
 
Hallo Rev,

das sieht für mich so aus, als hättest Du in Deinem Programm den Baustein FB118 schon verwendet.
Für den Baugruppentreiber-Import versucht PCS7 einen Baustein mit dieser Nummer (eben den OB_DIAG1) zu kopieren, was dann mit dieser Fehlermeldung abgebrochen wird.

Für eine Beschreibung der PCS7-Bausteine kannst Du die Bibliothek PCS7 Library bzw. BasisLibrary öffnen und Dir die Hilfe dazu anzeigen lassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rev,

da der Baustein vom System selbst angelegt wird, bitte mal versuchen vor dem übersetzen den Baustein aus dem Bausteinbehälter zu löschen und vielleicht auch die @Pläne aus dem Planordner ebenfalls zu löschen und dann alles neu generieren zu lassen (Übersetzen gesamtes Programm)
Gruß
 
Zurück