Hallo Leute...

ich habe ein Problem. ich habe auf einen digitalen Eingang ein hochfrequentes Signal gelegt, womit ich arbeiten möchte. In der Hardwarekonfiguration meiner S7-300 314C 2DP die Zähleingänge 768-783 vorgegeben. wie kann ich denn, mein hochfrequentes Signal meines Eingangsbit 124.0 auf den Zähleingang (768) meiner CPU kriegen und es dann mit dem SFB47 zählen?

Sämtliche Hilfedateien haben mich nur verwirrt und nicht wirklich geholfen...

Bitte helft mir, ist wichtig und dringend.
 
Du brauchst nichts machen. Sobald du dein Zähleingang im HW parametriert hast (z.B. Kanal 0, Endlos, Drehgeber, HW-Tor ), dann sind die erste 3 Eingänge (je nach Zählart)a n der CPU für dein Zähler reserviert.
 

Anhänge

  • 07.05.png
    07.05.png
    11,5 KB · Aufrufe: 46
  • 07.06.png
    07.06.png
    83,7 KB · Aufrufe: 51
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank...

Ich möchte das Signal mit dem Baustein SFB47 auswerten. Bei "LADDER" muss ich doch das zu verarbeitende Eingangswort legen (des Zähleingangs). Was schreib ich denn dort genau hin? Desweiteren habe ich auch zwei digitale EIngänge die gezählt werden müssen (Drehung eines Motors). Meine digitalen Eingänge sind E124.0 und E125.2, Zähleingang 768-783.
 