    Hallo,

    vorhanden:

    PS307 10A,
    CPU 313C,
    CP 343-1 Lean,
    einige DI, DO, AI

    TP177A (über MPI)


    Meine Fragen:

    Was bringt das Erden der Masse? Vor/Nachteile?, (ich habe das bei einem Praktikum so gemacht, weiß aber nicht mehr...)

    Kann ich irgenwie über den Lean CP aufs TP (MPI)?



    Das wars erstmal, fürs erste.

    Danke!

    mfg
    Matthias
    Zitieren Zitieren Home Automatisierung - noch ein par fragen.  

  2. #2
    Registriert seit
    28.03.2008
    Ort
    im wunderschönen Elbtal
    Beiträge
    658
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Standard

    Was bringt das Erden der Masse?
    ...bringen wirds dir erstmal nischt...is halt ne frage der schutzmaßnahme die bei dir zum einsatz kommt...
    guckst du hier:

    http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung

  3. #3
    Registriert seit
    19.02.2009
    Beiträge
    57
    Danke
    20
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    das beantwortet leider miene Frage nicht.

  4. #4
    Registriert seit
    13.04.2009
    Beiträge
    504
    Danke
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo matthias2525,
    das Erden der Masse im Steuerstromkreis bewirkt, das im Fehlerfall die Überstromschutzeinrichtung (Sicherung) auslöst und du keine gefährlichen Zustände in deiner Steuerung bekommst.
    Stell dir vor, das z.b. vor deinem Not-Aus (natürlich ein Öffner) ein Erdschluss ist. Wenn dein Steuerstromkreis nicht geerdet ist, würde jetzt nichts passieren. Wenn es jetzt aber zu einem zweiten Fehler kommt und der Draht hinter dem Not-Aus ebenfalls Kontakt mit Masse hätte, würdest du deinen Not-Aus ja überbrücken und er hätte keine Funktion mehr. Du könntest deine Maschine im Fehlerfall nicht mehr stoppen...

Ähnliche Themen

  1. Zu alt für die Automatisierung ?
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 07:53
  2. Hilfe bei Home-Automatisierung!! Licht FC!!
    Von matthias2525 im Forum Simatic
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 23:09
  3. WinXP HOME?
    Von Markus im Forum FAQ
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 14:44
  4. Home-PC an Profibus?
    Von Diesla im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 14:12
  5. S7 5.4 auf XP Home...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 23:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •