moin,

habe jetzt alle bauteile zusammen um meine sps7 Anlage zusammen zu bauen.
Was mir noch unklar ist:
Mit welchem Steuerlitz Querschnitt verdrahtet man sie am besten?
Ich wollte erst 0,75mm² nehmen dann wurde mir gesagt das wäre zu dick und man bekommt dann den Deckel nicht mehr zu von der SPS7. Ich sollte 0,5mm² nehmen.
Deswegen wollte ich mal hören von leuten die Erfahrung haben was man da nimmt ?
Mache das zum ersten mal habe keine erfahrung damit.
Danke im vorraus
 
Hallo
ein Eingang nimmt ca. 7 mA, ein Ausgang kann man bis 0,5 A belasten. (typische Baugruppen) 0,5 Kabel ist ganz in Ordnung.
 
Hallo zusammen

Mit VIEL Glück bekommst du den Deckel mit 0,75 noch zu.
Ich würde dir aber auch 0,5 empfehlen.

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wo bekomme ich Steuerlitze 0,5mm² ?
Bei Vöklner gibt es das gar nicht und bei Reichelt gibt es je nur 10 m rollen.
Bekomme ich nicht irgend wo auch 100 m Rollen ?
Oder wo bezieht Ihr euer kabel her Bitte ?
 
0,75qmm oder 1qmm-Draht geht auch bei 32er Karten ohne erhöhten Deckel. Einfach die Hälfte der Drähte oben und die andere Hälfte unten herausführen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
He Leute, ;)
wenn ihr die Isolierung weg lasst, geht sogar noch ein höherer Querschnitt.
Oder den Frontstecker weglassen und direkt anlöten! :p:p:p

Entschuldigung spaß muss auch mal sein.:ROFLMAO:
 
0,75qmm oder 1qmm-Draht geht auch bei 32er Karten ohne erhöhten Deckel. Einfach die Hälfte der Drähte oben und die andere Hälfte unten herausführen

Und beim Wechsel der Baugruppe die darunter angesteckt ist? Wenn alle Kabel auf einer Seite geführt sind kann ich den Stecker einfach nach oben bzw. nach unten klappen und somit stört er nicht mehr. Bei beidseitiger Verdrahtung heisst es alle Kanalabdeckungen runter und Verdrahtungsleitung aus dem Kanal rauspuhlen damit man den Stecker von der Baugruppe runterkriegt.
 
Und beim Wechsel der Baugruppe die darunter angesteckt ist? Wenn alle Kabel auf einer Seite geführt sind kann ich den Stecker einfach nach oben bzw. nach unten klappen und somit stört er nicht mehr. Bei beidseitiger Verdrahtung heisst es alle Kanalabdeckungen runter und Verdrahtungsleitung aus dem Kanal rauspuhlen damit man den Stecker von der Baugruppe runterkriegt.
Wie oft wechselt Ihr die Baugruppen? Die Fehlersuche, bis man festgestellt hat das eine Digitalein- oder ausgabebaugruppe defekt ist, dauert ein vielfaches der Zeit die benötigt wird den Deckel des Verdrahtungskanal zu öffnen und die Drähte ein paar Zentimeter herauszuziehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Woldo

Ja, aber in der Praxis sind meistens sind die Kanäle vollgestopft, (dabei die E/A Verdrahtung noch gaaanz hinten im Kanal) und keine Reservelängen der Drähte vorhanden, sodass man zur Sau wird irgendwie den Stecker auf die Seite zu bekommen damit man die Baugruppe herausbekommt. Und das in Verbindung mit dem Stress den die Fehlersuche bis dorthin schon verursacht hat.
 
Hallo Da Basco,

sieht bei den Schaltschränken, die wir bauen, etwas anders aus. In den Verdrahtungskanälen ober- und unterhalb der SPS sind nur Drähte, die zur SPS führen. Da die Verdrahtungskanäle auch einige cm von der SPS entfernt montiert werden, hatte ich noch nie ein Problem, die Baugruppen zu wechseln. Mehr Probleme habe ich bei Analogbaugruppen, da die geschirmeten Kabel zur Baugruppe durch die Schirmbügel nicht einfach ein Stück aus dem Verdrahtungskanal herausgezogen werden können.

MfG
 
Bei sauberer Verlegung geht auch 1mm² bei ner 32 karte auf 1 Seite raus

also zB 32DO + 4x M + 4x L+



Wir verwenden meist 0,75mm²


Hab schon Baugruppen gesehn da wurde oben und unten herausgeführt hatten dabei aber oft probleme beim wechseln

schon nach unten raus geht beim wechseln am einfachsten
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siemens verkauft die vorkonfektionierten für Digital mit 0,5mm², für analog mit 0,14mm².
Habe in der Vergangenheit schon vorkonfektionierte in 0,25mm² gehabt.
Selbst benutzen wir 0,34mm².
 
Zurück
Oben