    Hallo Kollegen!

    Ich hab im Manager eine CPU 315 (6es315 2af03 0ab0 v1.2) angelegt. Da dran dann eine Vipa 114-6bj02 cpu 114 dio24.
    Nun hat die 114:
    Handbuch Vipa 114 114-6BJ02:
    High-speed Counter max. 4 (Frequenz bis zu 30kHz)
    Impulsausgang max. 2 (PWM bis zu 50kHz)
    schön und gut.

    Wo kann ich die schnellen Zähler einstellen / festlegen?

    bei einer Siemens 314C hab ich ja die ZählerBG onboard sichtbar in der HW-Konfig, aber hier?

    Muss ich hier eine Siemens ZählerBG irgendwo dazu konfigurieren?
    Oder doch eine Vipa BG konfig?

    Danke vorab!
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren schnelle Zähler bei Vipa 114  

  2. #2
    Registriert seit
    15.02.2006
    Ort
    S-H
    Beiträge
    189
    Danke
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Schau mal im HW-Manager, die Vipa markieren, und dann unten auf dem Rack die 114er doppelklicken, da gibt es eine Registerkarte "Parametrieren"
    mit bestem Gruß Pjoddi
    -----------------------------------
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu pjoddi für den nützlichen Beitrag:

    Manfred Stangl (14.05.2009)

  4. #3
    Avatar von Manfred Stangl
    Manfred Stangl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Perfekt! Danke!
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

Ähnliche Themen

  1. S7 200 & schnelle Zähler
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.02.2013, 07:47
  2. Schnelle Zähler bei S7-1200
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.06.2012, 08:04
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 06:22
  4. Schnelle Zähler, S7-200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 08:21
  5. S7-200 Schnelle Zähler
    Von GeorgeC im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 09:04

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •