Hallo zusammen,

ich möchte eine Steuerung bei einem Kunden umbauen. Bis jetzt wurde dort ein PSG Regler eingesetzt welcher nun durch AI Baugruppen ersetzt werden soll. Allerdings hab so`n Ding noch nie beutzt und da das Prog ja auch noch geändert werden muss, hätt ich da noch ein paar Fragen.

1. In der HW Konfig ist der Regler eingefügt, aber wo findet man den?
2. Wieso steht in der DP Kennung des Reglers (Screenshot) hinter 16AE bzw. 16AA, wenn er dann einen Adressbereich von 36..67 also eigentlich 32Worte bekommt? Und in der nächsten Zeile dann wieder nur einen Adressbereich von 68..99 (16 Worte)? Beide haben die unter Eigenschaften die Einheit Wort und bei beiden steht eine Länge von 16...?
3. Hat jemand schonmal sowas ähnliches gemacht, wenn ja reicht es wenn ich den Regler einfach aus der HW entferne und die alten Adressen meinen AI Komponenten zuordnen?

Im Voraus schonmal danke für alle Antworten.
 
von 36..67 also eigentlich 32Worte bekommt

sind doch auch bloß 16 worte, Dummerchen...:)
(Nimm mal die Finger zu Hilfe, dann stimmt auch das Ergebnis)

Habe zwar noch keinen harware-Regler an der SPS mit dran gehabt, das sollte schon so gehen, wie Du sagst.
Eingangs- und Ausgangsworte, die auf den Hardware-Regler gingen "umschwenken" bzw. anpassen, je nach dem, was so alles zum Regler geschickt wurde.
Das Stellsignal selbst ging schon über eine AO-Baugruppe Deiner SPS oder ging es direkt aus dem Regler raus?
 