Die Lichtschranke WL 27 von Sick soll an einen Digitaleingang ( SM 321 DI 16x 24 DC)angeschlossen werden.
Die Betriebsspannung für die LS wird direkt vom Netzteil (PS 307 5A)abgegriffen?
Wozu sind die beiden Anschlüsse über und unter den 8 Digitaleingängen?
 
Bei einer SM 321 DI 16x 24 DC sind die Klemmen
2-9 Eingangsbyte x
12 - 19 Eingangsbyte x+1
und an die Klemme 20 kommt die Masse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, Eingangs-LEDs leuchten.
Nur das Ausgangssignal wird noch nicht ausgegeben am SM 322 16x 24VDC/ 0,5A.
Also auch da wieder M auf Masse, was ist mit dem Anschluss über dem ersten Ausgangsbit?
 
An Klemme 1 und 11 kommt L+
und an Klemme 10 und 20 die Masse

P.S.
Sowas steht im Handbuch zur Baugruppe
und im Deckel der Baugruppe steht auch die Klemmenbelegung
 
Danke, funktioniert.

Jetzt soll ein Micromaster 410 von der SPS angesteuert werden.
Der Micromaster gibt auch 24VDC aus. Jetzt muss ich als Spannungsquelle für die SPS-Ausgänge den Micromaster nehmen, um die Digitaleingänge des Micromaster anzusteuern?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, du musst den Micromaster auf L- vom Netzteil mit hängen damit er das gleiche Bezugspotential hat. Beim Micromaster 420 wäre das die Klemme 9. Weiß net ob das auch für den 410er gilt. Danach kannst du mit den Ausgängen der SPS den MM steuern.
 
Hast du überhaupt ahnung von der Elektrotechnik? Was sind das für fragen.

All diese sachen stehen in Benutzerhandbüchern, die alle KOSTENLOS und SCHNELL auffindbar sind.
 
Hast du überhaupt ahnung von der Elektrotechnik? Was sind das für fragen.
All diese sachen stehen in Benutzerhandbüchern, die alle KOSTENLOS und SCHNELL auffindbar sind.

Es war für mich einfacher hier im Forum zu fragen, die Fragen wurden schnell und kompetent beantwortet, auch wenn es sich um Fragen auf Rookie-Niveau handelt.
 