DP/DP Koppler

Tom08

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir haben ein Problem mit dem DP Bus. Es ist eine Neuanlage. Wenn ich mit der CPU 313 2DP auf den Koppler 6ES7 158 0AD01 0XA0 zugreife ist der Bus OK. Wird der Busstecker vom PC Karte CI50-PB dazugesteckt sehe ich den DP Koppler nicht mehr und BF1 und 2 gehen auf rot. Ist die SPS abgesteckt geht aber der Bus vom PC BF2 ist aus und BF1 ist rot weil der Bus nicht dran ist. Ab und zu blinkt die LED BF2 vom PC ganz schnell.
Vielen Dank
Tom08
 
Inkorrekte Konfiguration

Hallo Tom08,


Bin mir noch nicht ganz sicher weil ich diese PC Karte nicht genau kenne.
Aber was ich bis jetzt gelesen habe Arbeitet diese Karte mit dem Profibus Profil FMS (Fieldbus Message Specification) dieser wurde wohl vom Profibus-DP ( Dezentrale Peripherie) abgelöst und ist heute nicht mehr Bestandteil der Internationalen Feldbusnorm.

Der Koppler arbeitet wohl nicht mit dem FMS Profil. Dadurch wohl auch die Störungen auf dem Bus. Oder die Konfiguration ist nicht ganz korrekt.


Gruß Per
 
Der Koppler arbeitet wohl nicht mit dem FMS Profil. Dadurch wohl auch die Störungen auf dem Bus. Oder die Konfiguration ist nicht ganz korrekt.

Eigentlich ist ein Parallelbetrieb von DP und FMS auf einem Bus aber möglich.
Die Busparameter unterscheiden sich jedoch. In der Hardwarekonfiguration der SPS muss dann beim Busprofil von "DP" auf "Universell" umgestellt werden.

Ich würde auch ein anderes Problem vermuten. Am Besten im Diagnosepuffer der SPS nachsehen aus welchem Grund der Bus gestört wurde.
 
Hallo
Danke für die Hilfe. Wir haben den Fehler gefunden auf der PC Seite waren die Parameter falschEingänge und Ausgänge verdreht. Finde es aber trotzdem komisch das ein BF kommt. Daher konnte ich nicht mit dem SFC14 den Fehler auslesen.
Viele Grüße
Tom08
 