Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: UDT als IN-Parameter vom FC

  1. #1
    Registriert seit
    02.04.2009
    Beiträge
    64
    Danke
    5
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich habe einen FC, der eine UDT als IN-Parameter hat.
    Die UDT ist in einem DB an Stelle 0.0.
    Was muss ich nun beim CALL-Befehl eingeben, damit das funktioniert.

    Mit:
    Code:
    Call FC1000
       IN_DB:= DB1000.DBX0.0
    funktionierts nicht.

    Vielen Dank im voraus

    astranik
    Zitieren Zitieren UDT als IN-Parameter vom FC  

  2. #2
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard

    so sollte es funken
    Code:
    Call FC1000
       IN_DB:= P#DB1000.DBX0.0
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

  3. #3
    Registriert seit
    09.10.2006
    Beiträge
    270
    Danke
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge

    Standard

    Dazu musst du deinem DB ein Symbol zuweisen.

    z.B. DB heist TESTDB
    UDT heist daten

    Dann kannst du so darauf zugreifen: "TESTDB.daten"

  4. #4
    Registriert seit
    02.04.2009
    Beiträge
    64
    Danke
    5
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Lächeln


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    So funktionierts, besten Dank!
    Zitieren Zitieren Dank für die schnelle Antwort  

Ähnliche Themen

  1. S5 - FB - IN/OUT-Parameter
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 18:53
  2. TON Parameter ?
    Von xinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 19:05
  3. UDT als IN-Parameter am FB
    Von OB21 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 17:14
  4. 611 A Parameter
    Von Tellme im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 22:18
  5. CAN Parameter
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 08:49

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •