Coros OP15-A Datei öffnen, nur wie??

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Sorry, habe es vorher in die fasche Rubrik gestellt!!

ich sollte in einem Coros OP15-A Fehlermedungen abändern. Jetzt habe ich versucht die Datei mit Protool V6.0 SP2 zu öffenen. Leider meldet er mir, das die dll-Datei in der protool.ini nicht vorhanden sei. Wo bekomme ich diese Datei her oder gibt es einen anderen Weg, diese Datei zu öffnen?

Dank euch!!
 
fehlt dir der eintrag in der ini oder fehlt dir die dll?

auszug aus meiner ini.

  • [Device List]
    ReInit=0
    OP15A=LY_15A.DLL
    OP15C=LY_15C.DLL

vorhandene dll's in meinem ptp verz.

  • 16.11.2002 21:53 290.816 ly_015.dll
    16.11.2002 21:53 409.600 LY_015A.DLL
    16.12.2001 00:19 77.824 LY_15A.DLL
    16.12.2001 00:20 77.824 LY_15C.DLL

Sorry, habe es vorher in die fasche Rubrik gestellt!!
HMI wäre eigentlich richtig gewesen.
 
hi@ll,
kurze frage zu deinem problem, die visu wurde mit pro tool erstellt?
so weit ich weiß gab es doch zu coros auch den vorgänger von protool , lsb win.
bitte um korrektur wenn ich falsch liege.
mfg thomas
 
OP15

Hallo,

aber wenns mit Comtext erstellt wurde hats sicher keine *.pdb Mach mal nen Schnappschuss von der Meldung rein! Und wie heisst die Datei?

MfG
André Räppel
 
Zurück