zuerstmal hallo an alle,
brauche hilfe bin vielleicht aber auch zu blöde,
ich habe einen parametrierbaren fb erzeugt der als in-variablen int nutzt.
wenn ich diesen fb zwei mal z.b. im ob1 aufrufe und unterschiedliche instanzen deklariere und auch unterschiedliche werte vorbelege geschieht folgendes im online status :
ich sehe die werte zur übergabe im ob1 korrekt,
ich sehe die werte in den verschiedenen instanz-db´s korrekt
nun das problem:
ich sehe im online status des zweiten fb´s die werte die im ersten aufruf zu sehen waren.
das heißt für mich der zweite aufruf nutzt nicht die daten seines instanz-db´s, nur warum?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi martin,
danke für deine antwort habe auch nachlesen können , daß man den status für den fb nur im ersten aufruf nutzen kann.
werde die ganze geschichte mal ausprobieren und melde mich nochmal.
mfg gast
 
ok alles klar, habs verstanden :lol: obwohl ich es halt etwas unschön finde den status nicht korrekt im baustein verfolgen zu können
nochmals danke
 
Du kannst den Status direkt verfolgen, wenn Du den aufrufenden Baustein aus dem Offline-Fenster heraus öffnest und über rechte Maustaste mittels Aufrufpfad beobachtest.
Den genauen Menütext habe ich leider nicht im Kopf.
Normalerweise sind dort nur zwei Zeilen, im Online kommt eine dritte Zeile dazu. Diese muß es sein.

Gruß
raika
 