Hallo, folgende Situation:
Es entsteht eine etwas größere Anlage die in zwei Teilanlagen aufgeteilt werden soll.
Hauptsächlich greifen die beiden Teilanlagen ineinander über und arbeiten zusammen. Im Falle eines Ausfalls soll die funktionierende Teilanlage noch weiter betrieben werden können. Jede Teilanlage hat ein paar Profibus-Teilnehmer und 1-2 Touchpanels. Das ganze will ich auch noch zusammen fernwarten können.
Fernwartung über einen DP/DP-Koppler hinaus ist nicht möglich oder?
Hatte schon daran gedacht dem DP-Master seinen DP-Slaves zu überlassen und die Fernwartung über PN machen.
Wie würdet ihr das reallisieren?

MfG
McMeta
 
Und wie komme ich dann auf die Panels?
Seit WinCCflexible 2008 funktioniert das mit dem Routing auch über die SPS. Dazu muss die Gesamtkonfiguration inklusive PG in NetPro eingetragen sein.

Beispiel:
TS-Adapter am MPI von SPS1, an SPS2 ist ein Panel über MPI angeschlossen. Wenn SPS1 und SPS2 z.B. über Profibus oder Ethernet verbunden sind kommst du auf alle SPSen und alle Panels per Fernwartung.

Sich über VPN o.Ä. in das Netzwerk einzuwählen würde auch gehen.
 
So, Urlaub leider beendet
Etwa so gemeint wie auf dem Bild im Anhang?
 

Anhänge

  • NetPro.JPG
    NetPro.JPG
    73,9 KB · Aufrufe: 31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das in deinem Anhang funktioniert doch sowieso, weil du über MPI mit deinem PG an allen Teilnehmern hängst.
Du könntest aber dein PG an den Profibus parametrieren, und dann auch über WinCCflex mittels Routing auf die anderen Stationen gelangen (vorrausgesetzt die CPUs sind routingfähig).
 
achja, stimmt ja ... man man man
also ich habe als CPU´s 314C-2 DP, sind laut A&D Mall Routing fähig.
jede CPU soll ja aber als Master laufen da ich in jedem schrank noch slaves habe (FU´s / Moeller SmartWire-Gateway)
wie vernetze ich denn da nu? bin gerade etwas verwirrt.

EDIT:
Kann ich nicht auch die Panels an den jeweiligen Profibus der CPU hängen und dann nur die CPU´s per MPI verbinden.
Kann ich dann auch per Routing auf die Panels?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, habs verstanden. Hab mir gerade auch nochmal ein paar FAQs bei Siemens durchgelesen. Dann werde ich mal hoffen das es alles so funktioniert.

PS: Kann mir nur jemand eine gute Teleservice Lösung empfehlen?
Was taugen die Siemens TeleService-Adapter?
 