Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Darstellung beim Beobachten unter Step7

  1. #1
    Registriert seit
    27.05.2008
    Beiträge
    2
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Foriker,

    ich hab da mal ne banale Frage:

    Wenn ich unter KOP einen Zweig online beobachte, dann sehe ich immer nur einen Teil des Zweiges online. An was kann das liegen?

    Fuer eure Hilfe waere ich sehr dankbar.

    Marc.
    Zitieren Zitieren Darstellung beim Beobachten unter Step7  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Je nach Leistungsfähigkeit der SPS ist das unterschiedlich. Außerdem kann man in der Hardwarekonfig festlegen, wieviel Prozent für Kommunikation bereitgehalten wird, was wohl dann auch Einfluß hat. Wenn man die SPS in den Testmodus (Eigenschalften des SPS/Schutz/Betrieb)schaltet hat man ebenfalls mehr Resourcen zum Beobachten, dabei kann sich aber die Zykluszeit der SPS und die Reaktionszeit erhöhen!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    capemarc (28.05.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dazu gibt es einen Artikel bei Siemens:

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/23836167

    Bei verwenden von verschiedenen Datenbereichen wird bei einer S7-300 die PDU-Größe die Haupt-Beschränkung sein.

    MPI- und Profibus-Protokoll für CPU 300/400:
    PDU-Größe: 240 Bytes
    Headergröße: 17 Bytes pro Datenbereich

    Mal angenommen man beobachtet ein Netzwerk mit Real-Zahlen aus verschiedenen Datenbereichen, könnte man nur 240 / (17+4) = 11 Variablen beobachten.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    capemarc (28.05.2009)

Ähnliche Themen

  1. Step7 5.4 SP5 - Darstellung in Projekt hinterlegt
    Von vierlagig im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 23:43
  2. Step7 beobachten von funktionen
    Von magmaa im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 22:14
  3. OB 35 beim beobachten CPU Stop
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 23:29
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 15:10
  5. Kann man ohne hardware in step7 beobachten?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.12.2003, 21:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •