Verbindungsproblem PC zu 315-2 DP

s3amdrer

Level-1
Beiträge
210
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen!

Ich möchte Mein PC (Windows XP SP2) über Profibus DP mit einer 315-2 DP verbinden. Möchte über Profibus programmieren/Status einsehen und stäter ET200M/ET200S einbinden.

Benutze ein USB to RS232 Adapter und ein PC MPI/DP Adapter.
Der gesamte Aufbau hat mit der MPI Schnittstelle der 315-2 DP einwandfrei funktioniert.
Habe nun die DP Schnittstelle in der HW Konfig eingestellt und wollte die Konfig laden.
Einstellungen:
PC Adresse
MPI = 0 (187,5kbit/s) höchste Adresse 31
DP=0 (187,5kbit/s) höchste Adresse 126
CPU Adresse
MPI =2 (187,5kbit/s) höchste Adresse 31
DP=2 (187,5kbit/s) höchste Adresse 126

Da kommt die Fehlermeldung 33:17106!

Wie schon gesagt: der Hardware Aufbau funktionierte und wurde auch nicht umgebaut!

Hat jemand eine Idee?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo rerdma3s,

hast Du die PG/PC-Schnittstelle von MPI auf PB umgestellt?
Dann prüfe mal die Übertragungsgeschwindigkeit.

Grüße
Gebs
 
@PER
Die Checkliste werde ich mal ausprobieren. Vielleicht hilft es.

@Gebs
Ich habe im Simatic Manager die 3 ausprobiert.

PC Adapter (Auto)
PC Adapter (MPI
PC Adapter (PROFIBUS)



Meinst du das?Welchen soll ich nehmen?
 

Anhänge

  • Simatic Manager.bmp
    441,3 KB · Aufrufe: 22
Also. . . . .

Ich habe mir eine 315-2-DP (6ES7 315-2AG10-0AB0) von der Arbeit mitgenommen. Diese habe ich angeschlossen und über "Simatic Manager > Extras > PG/PC Schnittstelle einstellen" meinen PC Adapter ausgewählt und dann auf Eigenschaften und dann die Netzerkennung gestartet.
So habe ich die CPU gefunden und konnte auf sie zugreifen.
Das heißt, dass die Verkabelung in Ordung ist.

Wenn ich nun die Anschlußleitung auf meine 315-2 DP (6ES7 315-2AF02-0AB0) stecke und den ganzen Vorgang (nach vorherigem Urlöschen der CPU) wiederhole, funktioniert dies nicht.

Es erscheint die Fehlermeldung:
"Die Busparameter konnten nicht ermittelt werden, weil ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist"
"Prüfen Sie die Installation der Schnittstelle und die Verkabelung"

Was kann das sein? Schnittstelle (die CPU ist von Ebay)defekt?
 

Anhänge

  • Netzsuche mit Erfolg.bmp
    410,1 KB · Aufrufe: 21
  • Netzsuche ohne Erfolg.bmp
    550,3 KB · Aufrufe: 17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es wird wohl am guten Wetter liegen, dass keine Hilfe kommt :ROFLMAO:
Ist aber auch nicht so schlimm, da ich so selbst drauf gekommen bin.
Nach einem Urlöschen ist wohl lediglich die MPI Schnittstelle aktiv.
Die DP Schnittstelle muss erst projektiert werden und in die CPU geladen werden, sonst funktioniert der Zugriff per Profibus DP nicht.
Des weiteren muss die Schnittstellenzuordnung im Simatic Manager immer passend (MPI oder Profibus) eingestellt sein.

Die Ebay CPU ist O.K.:-D:ROFLMAO::p:):D

Gruß Rene
 
Gerade wollte ich das reinschreiben...

Der MPI-Adapter ist leider limitiert auf 1,5Mbit- ich hab' mich damals ein bisschen geärgert, kann aber damit leben. Der Profibus könnte zwar höher, aber bisher bin ich da noch nicht in Versuchung gekommen- ist halt so.

Gruß, Tobias
 