    Hallo zusammen,

    ist es möglich oder besser gesagt mit welchen Rechenoperationen kann man denn Uhrzeiten abziehen oder addieren?

    z.Bsp. 14.00 (TIME_OF_DAY) - 15.30 (TIME_OF_DAY) = 1,5 h (TIME)

    ??

    grüsse hank
    Zitieren Zitieren TIME of DAY subtrahieren etc.  

  2. #2
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von hank12 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    ist es möglich oder besser gesagt mit welchen Rechenoperationen kann man denn Uhrzeiten abziehen oder addieren?

    z.Bsp. 14.00 (TIME_OF_DAY) - 15.30 (TIME_OF_DAY) = 1,5 h (TIME)

    ??

    grüsse hank
    Addition mit +D
    Subtraktion mit -D

    Das Format Time_Of_Day und Time ist ein DINT und enthält die Zeit in Millisekunden.
    Da kannst du so mit rechnen.
    Schau mal in die Step-7 Hilfe da findest du die Beschreibung der Datentypen.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  3. #3
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

  4. #4
    Registriert seit
    07.05.2009
    Ort
    Im schönen Allgäu
    Beiträge
    8
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Benutz die IEC Funktionen der Standard Library. FC34 zum Beispiel zum Subtrahieren von DT - DT, FC35 für DT- TIME, FC8 zum Umwandeln von DT zu TOD usw.
    "Wenn Sie glauben, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich falsch ausgedrückt" (Alan Greenspan)

  5. #5
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.709
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    @Deltal und Mückerich :
    Es war von TIME_OF_DAY oder auch TOD und nicht von DATE_AND_TIME oder auch DT die Rede. Somit ist das, was Crash geschrieben hat schon so in Ordnung.

    Gruß
    LL

  6. #6
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    War auch nur ergänzend zu der ganzen Thematik

Ähnliche Themen

  1. Umwandler für TIME/S5-TIME
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 22:56
  2. INT zu TIME?
    Von Codesys_123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 07:12
  3. SCL -1 subtrahieren
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 10:17
  4. Time of Day
    Von enter im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 20:27
  5. P#0.1 vom AR subtrahieren
    Von godi im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 19:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •