    Hallo,

    ich habe in der CPU einen KWh Zähler der mir den Wert im DINT Format auf meinem OP77 anzeigt. Leider hat das OP nur 6 Zeichen als Darstellungsformat. Sobalt der Zählwert 7 stellig wird, habe ich x in der Anzeige und muss den Zähler auf 0 setzen um wieder einen Wert in der Anzeige zu haben.
    Ich muss schon in KWh anzeigen, sonst könnte ich den Wert durch 1000 teilen um den Anzeigebereich zu erhöhen.

    Eine Idee wäre noch die 6 Stellen zu belassen und einfach ein 2. Anzeigefenster zu machen wo die Werte über 999999 stehen.

    Nur wie könnte man das am besten umsetzen? Vielleicht hat ja jemand eine Idee.

    Gruß Spooner
    Zitieren Zitieren Zählwert für Anzeige im OP77 zu lang  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Ich kann mehr Zeichen darstellen! Versteh die Frage daher nicht so ganz.
    Geändert von Ralle (29.05.2009 um 14:45 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    Spooner (02.06.2009)

  4. #3
    Spooner ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.07.2008
    Beiträge
    26
    Danke
    6
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Also ich bekomme nicht mehr wie 6 Zeichen zur Auswahl in WinCC

    Könnte es vielleicht an der OP Betriebssystem Version liegen? Bei der älteren geht z.B. auch kein Bildschirmschoner ein zu stellen, was bei der neueren vorhanden ist.

    Habe diese Version drauf

    Dateityp: Betriebssystem

    Image Version: V01.04.00.00_09.35

    Liste der unterstützten Geräte:
    OP 77A

    Gruß Spooner

  5. #4
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    E/A-Feld---Dezimal---20 Stellen zum Beispiel
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    Spooner (02.06.2009)

  7. #5
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    in den eigenschaften des ea-feldes bei darstellungsformat mal ein paar 9nen mehr eingeben (händisch). in der dortigen auswahlliste gehts nur bis 999999.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    Spooner (02.06.2009)

  9. #6
    Spooner ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.07.2008
    Beiträge
    26
    Danke
    6
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    danke euch für die Antworten. Habe es immer nur über die Auswahl probiert, wo nur 6 Zeichen möglich waren. Das ich händisch mehr eingeben kann, daran hab ich überhaupt nicht gedacht .
    Hat so natürlich geklappt.

    Gruß Spooner

Ähnliche Themen

  1. Zählwert im TP177 darstellen
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 14:47
  2. SFB 47 Zählwert vergleichen
    Von Lukas126 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 18:32
  3. Zählwert Speichern
    Von mauli im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 08:46
  4. S7 Zählwert-Einschaltgrenze
    Von K3ul3 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 20:00
  5. Zählwert zwischen speichern
    Von kawa im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 14:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •