Temperaturwiderstand einlesen - bitte um schnelle Hilfe!!!

Mahlzeit,

die Eingangskanäle in der HW-Konfig auf PT100 oder NI1000 und °C einstellen. Den Temperaturwert erhält man als INT direkt vom PEW, mit zwei Kommastellen. Meinst du das?


Gruss, Onkel
 
Hallo Onkel
Genau das meinte ich :)

Ich wandle mir das PEW mit dem FC105 in eine Real-Zahl.
den Bereich gebe ich mit UG -2764.8 und OG 2764.8 an und schalte Bipolar auf True.
Ist das soweit korrekt?
 
Hallo waro,

es ist schwer zu glauben dass mal etwas ganz einfach ist, aber es ist tatsächlich so. Die Baugruppe liefert dir schon den fertigen Temperaturwert als Integer mit Vorzeichen. Im Standardbereich ist die letzte Dezimalstelle als Kommastelle zu betrachten, im Klimabereich sind es die letzten beiden Stellen. Wenn du mal den guten Rat von GobotheHero befolgst, findest du mit ganz wenig Mühe im angegebenen Handbuch im Kapitel 4 die verschieden Temperaturbereiche ;-). Du musst nichts normieren! Wenn du die Werte als real benötigst, dann mit ITD und DTR nach real wandeln, und danach durch 10.0 bzw. 100.0 dividieren.


Gruss, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, genau ... so wars ... Klima war eine Kommastelle mehr :)

Code:
L     PEW  384
      ITD   
      DTR   
      L     1.000000e+001
      /R    
      T     DB9.DBD   32

so wäre es ohne FC105. Also PT100 .. bei NI1000 musst du nachschauen.
 
hi@ll,
habe nur mal eine frage, wenn ihr den pt100 kalibrieren müßt, ist es dann nicht doch besser über den fc 105 zu gehen ?

mfg thomas
 
Gute Frage :shock: :?:
Mit der jählichen Überprüfung solcher Temperaturmessungen hab ich mich noch nicht beschäftigt.
Aber so rein theoretisch müsste eine Kalibrierung des Messfühlers doch nichts mit der SPS zu tuen haben.
Ich habe zwar auch schon gesehen das einfach die Skalierungen verschoben werden das es Passt, aber ... wofür habe ich dann die 4-Leiter-Schaltung am PT100 wenn ich das Ding doch wieder Umskaliere?
An den Anlagen, wo die Temperaturen nicht stimmten habe ich durchweg festgestellt, das in der elektrischen Beschaltung etwas nicht stimmte.
Entweder die Betriebserde zur Anlage fehlte ganz oder Spannungsversorgungen waren nicht geerdet etc.

Was hast du denn für Erfahrungen mit dem Skalieren ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi gobo,
also ich komme aus der chemie, auch pt 100 müssen jährlich kalibriert werden, die dinger altern auch und außerdem gibt es noch grenzabweichungen untergliedert in klassen ( a b ).im vierleiter kompensiere ich den leitungswiderstand.
unsere toleranzen liegen bei +-0,5 °C,da ist es schon besser wenn ich mit ober- bzw. untergrenze arbeiten kann gerade bei zweipunktkalibrierungen.

mfg thomas
 
ja, das mit der Skalierung ist mir schon klar, damit kann man schon das ein oder andere auffangen.

Wie werden eigentlich Pt100 Kalibriert ... unabhängig von einer SPS ... wird dann da etwas abgeschliffen ?
 
ne ,
entweder geht es über meßumformer , oder direkt auf die sps.
meistens haben wir noch s5 steuerungen wo man eh mit fb 250 arbeiten muß.
ansonsten haben wir einen kalibrierten ofen der einmal jährlich zur prüfung geschickt wird , da hänge ich die pt´s rein und fahre 2 meßpunkte an z.b. 60°C und 121°C entsprechend muß der fühler dann angepasst werden . Und es gibt immer wieder abweichungen die korrigiert werden müßen.
 