Hallo,

ich will ein neues OP7 an eine S5-100U / CPU103 anschließen.
Wie ist die Belegung (über RS232) der Verbindungsleitung und gibt es eine Standartleitung ?

Danke und Gruß
INST
 
hallo,
du brauchst ein op 7 mit tty anschluß, am besten lädst du dir bedienungsanleitung von siemens runter.
mfg
dietmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Dietmar,

du hast recht gehabt, an meinem OP7/DP feht mir die Schnittstelle TTY. d.h. ich kann das OP nicht direkt an die S5 anschließen.

EIn neues OP7 mit tty Anschluß habe ich nun bestellt. Jetzt benötige ich nur noch das Verbindungkabel. Kannst du mir vielleicht die die Belegung des Verbindungskabels nennen? Bei Siemens habe ich das Kabel nicht bestellt, weil ich nicht genau weiß wie lange es sein muß.

Danke dir!!!!

Gruß INST
 
Hallo INST,

im Handbuch SIMATIC HMI Kommunikation 6AV3991–1BC05–1AA0 findest du dieses und andere Schnittstellenkabel.

Anlage (nur mit Login sichtbar):
Steckleitung Bediengerät SIMATIC S5 (TTY)


Gruss, Onkel
 

Anhänge

  • op-kabel.pdf
    35,2 KB · Aufrufe: 80
Eigentlich müßte das OP mit der RS232-Schnittstelle mit einen
RS232->TTY Umsetzer auch an der S5-TTY-Schnittstelle zu betreiben sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Onkel,

danke dir nochmal für den Belegungsplan.

Heute wollte ich das ganze mal testen. Kabel angeschlossen (AG und OP7) und dann kam immer die Meldung 114 (Aufbau der logischen Verbindung zur Steuerung). Am Anfang kommt auch noch ganz kurz Meldung 41 (Verbindung zur Steuerung ist gestört). Meldung 114 bleibt so lange bestehen, bis ich das Verbindungskabel entferne.
Dann habe ich noch in der Systemeinstellung im OP die Schnittstelle IF1A/TTY überprüft (Baud 9600, Datenbit 8, Stopbit 1, Parität=gerade, Protokoll=AS511) leider konnte ich da auch nichts verändern.
Hat jemand von euch noch eine Idee, wie ich das ganze zum laufen bringe!!!
Habe ich vielleicht noch was im OP vergessen zu projektieren??
Hat das vielleicht mit dem Bereichszeiger "Schnittstellenbereich" zu tun??
Muß ich da was von der SPS zurückmelden??
 
Hallo INST,

im Gegensatz zur S7 muss man bei der S5 im Programm noch einen? Standardbaustein (FB51?) aufrufen der die Kommunikation über AS511 aufbaut. Hast du das gemacht?


Gruss, Onkel
 
Hallo Onkel,

ja, den FB51 und den dazugehörigen DB51 habe ich auch programmiert, aber leider kein Erfolg. Kann es sein, das ich für die Verbindung ein Converter RS232 auf TTY benötige??
Ich habe keine Ahnung woran das noch liegen könnte.
Hast du vielleicht noch eine Idee??

Gruß INST
 