    Hallo!
    Habe folgendes Problem.
    Kommunikation per Profibus mit AG Send und AG Receiv.
    Im letzten Byte stimmt der Ziel DB nicht mehr mit dem Quell DB überein.
    Ansonsten passt der ganze DB nur der letzte Byte eintrag stimmt nicht mehr.
    Den Anypointer an den Kommunikationsbausteinen habe ich kontrolliert. Bekomm auch keine Störung am Red_Value.
    Jemand eine Idee???
    Danke
    Zitieren Zitieren FC5 AG_Send FC6 AG_Receiv underschiedliche DB  

  2. #2
    Registriert seit
    26.05.2009
    Beiträge
    541
    Danke
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    wird das DB-Byte vielleicht nochmal schreibend im Programm benutzt?

  3. #3
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.07.2005
    Beiträge
    222
    Danke
    54
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von wolder Beitrag anzeigen
    wird das DB-Byte vielleicht nochmal schreibend im Programm benutzt?
    Nein!
    Habs schon mit einem neuem DB Versucht!

  4. #4
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Haben Ziel und Quelle die gleiche länge?

    (Gerade Byte Anzahl)
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  5. #5
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.07.2005
    Beiträge
    222
    Danke
    54
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Frage

    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Haben Ziel und Quelle die gleiche länge?

    (Gerade Byte Anzahl)
    Ja!
    Die DBs sind absolut identisch!
    FCs und DBs neu geladen.
    Hab schon versucht die DBs länger (in meinem Fall z.B. 50 Byte) zu machen.
    Denn Any Pointer am FC 6 hab ich schon 10 mal kontrolliert.
    P#DB133.DBX0.0 BYTE 22
    Es stimmt der ganze DB Inhalt auf dem Ziel DB bis auf den letzten (DB133.DBB22) Byte Eintrag. Es gibt auch keinen Zugriff auf den DB 133 auf der Zielsteuerung.
    Hab es nähmlich schon mit einem anderen DB versucht.
    Was kann das sein?

  6. #6
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von klauserl Beitrag anzeigen
    P#DB133.DBX0.0 BYTE 22
    Es stimmt der ganze DB Inhalt auf dem Ziel DB bis auf den letzten (DB133.DBB22) Byte Eintrag.
    Du überträgst mit dem Pointer die Bytes 0 - 21. Das Byte 22 wird nicht übertragen.

    Grüße
    Gebs

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:

    klauserl (03.06.2009)

Ähnliche Themen

  1. ISO on TCP AG_SEND
    Von markuscps im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 15:03
  2. AG_SEND mit PN-CPUs
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 14:05
  3. nochmals AG_SEND
    Von phoo82 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 03:48
  4. FC5 AG_Send
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.02.2009, 18:18
  5. Ag_send
    Von reiki im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 13:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •