    Servus,

    ich hab mir günstig eine VIPA CPU 214 NET zum üben und testen besorgt.

    Art.Nr.: VIPA 214-2BT01
    Firmeware CPU: V 375
    Firmeware CP: V 107

    Ich wollte die CPU via Ethernet programmieren da ich kein MPI-Kabel besitze.
    Leider klappt das Parametrieren der IP-Adresse über MMC nicht.
    Ich hab schon nach allen möglichen Lösungen gesucht und diese versucht, unter anderem mit WinNCS, hat aber alles nichts gebracht.

    EDIT: Die MMC hat eine Größe von 128MB, Noname-Hersteller.

    Kann mir da jemand weiter helfen?

    MfG, Klose
    Geändert von Klose (04.06.2009 um 12:26 Uhr)
    Zitieren Zitieren Vipa cpu 214 net  

  2. #2
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Hast du mal der Vipa-Support-Hotline angerufen ?
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2009
    Ort
    zwischen HH und HB
    Beiträge
    3
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Im Simatic-Manager:
    /Zielsystem/Ethernetteilnehmer bearbeiten...
    MAC-Adresse eingeben oder auf durchsuchen klicken
    gewünschte IP-Adresse und Subnetmaske eingeben
    auf "IP-Konfiguration zuweisen" klicken
    Hat bei mir zum Verbinden von PC nit VIPA-CPU gereicht.

  4. #4
    Klose ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.06.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das haut leider nicht hin, da laut VIPA Handbuch die Firmware zu alt ist

  5. #5
    Registriert seit
    18.08.2006
    Beiträge
    92
    Danke
    0
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    die 214-BT01 oder BT02 können nicht über eine S7-Programmiersoftware über Ethernet angesprochen werden. Die Programmübertragung muss über MPI erfolgen (MPI-Adapter oder GreenCable) .
    Erst ab 214-BT10 ist die Kommunikation wie bei einem CP343 möglich.

    Die Parametrierung über WinNCS sollte aber funktionieren.

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 06:22
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 13:49
  3. Vipa
    Von Trötschi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 10:14
  4. Vipa
    Von Andreas im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 10:42
  5. Vipa
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 18:22

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •