Vipa cpu 214 net

Klose

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

ich hab mir günstig eine VIPA CPU 214 NET zum üben und testen besorgt.

Art.Nr.: VIPA 214-2BT01
Firmeware CPU: V 375
Firmeware CP: V 107

Ich wollte die CPU via Ethernet programmieren da ich kein MPI-Kabel besitze.
Leider klappt das Parametrieren der IP-Adresse über MMC nicht.
Ich hab schon nach allen möglichen Lösungen gesucht und diese versucht, unter anderem mit WinNCS, hat aber alles nichts gebracht.

EDIT: Die MMC hat eine Größe von 128MB, Noname-Hersteller.

Kann mir da jemand weiter helfen?

MfG, Klose
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Simatic-Manager:
/Zielsystem/Ethernetteilnehmer bearbeiten...
MAC-Adresse eingeben oder auf durchsuchen klicken
gewünschte IP-Adresse und Subnetmaske eingeben
auf "IP-Konfiguration zuweisen" klicken
Hat bei mir zum Verbinden von PC nit VIPA-CPU gereicht.
 
Hallo,

die 214-BT01 oder BT02 können nicht über eine S7-Programmiersoftware über Ethernet angesprochen werden. Die Programmübertragung muss über MPI erfolgen (MPI-Adapter oder GreenCable) .
Erst ab 214-BT10 ist die Kommunikation wie bei einem CP343 möglich.

Die Parametrierung über WinNCS sollte aber funktionieren.