MPI und Profibus DP an einer CPU318-2 PN/DP

reini69

Level-1
Beiträge
72
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tach zusamm'!
In unserer Firma koppeln wir einige Montageautomaten an unser selbst gestricktes Betriebsdatenerfassungssystem (BDE). Dieses läuft auf mehreren PCs. Bisher sind alle Automaten (allesamt mit Siemens S7-300 CPUs ausgestattet) per MPI an unsere BDE-PCs gekoppelt. Nun hat unser Sondermaschinenbau eine neue Maschine gebaut, bei der eine CPU 318-2 PN/DP zum Einsatz kommt. Als Bus-Protokoll wird nun aber Profibus DP verwendet. Dies kann unsere Kommunikationskarte im PC aber nicht, sie ist nur für MPI ausgelegt. Welche Möglichkeiten haben wir auf SPS-Seite dennoch bzw. zusätzlich mit MPI zu fahren? Der Programmierer der SPS hat gesagt, er MUSS für seine dezentrale Peripherie Profibus DP verwenden. Gibt es vielleicht eine CPU die mir 2 Bus-Anschlüsse anbietet oder gibt es eine CP, die wir verwenden können?
 
Meines Wissens nach gibt es die 318er nichtmit PN/DP. Allerdings meldet sich die 319er in der MLFB-Nummer als 318EL... Es könnte sich somit um die 319er handeln. Wie erfolgt denn die Kopplung über welchen Kommunikationstreiber (Software) und welche Kommunikationshardware?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein 318-2PN/DP gibts nicht ! Es gibt folgene S7-300 CPU's mit PN Schnittstelle:
315-2PN/DP.
317-2PN/DP.
319-3PN/DP.

Eine 319-3PN/DP hat ein MPI/DP Schnittstelle, ein DP Schnittstelle, und ein PN Schnittstelle. Es wäre also eine mögligheit.

Aber, wäre es vielleicht nicht die richtige Gelegenheit auf Ethernet umzusteigen ? MPI is völlig veraltet.
 