Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Wer hat Ahnung von VisAM???

  1. #1
    Registriert seit
    21.11.2004
    Beiträge
    154
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie kann ich ein Datenwort mit einem Taster/Schalter verändern???

    Ist warscheinlich sehr einfach wenn mans weiß, aber bin gerade erst angefangen mich damit zu beschäftigen!!

    Hab noch ne Frage kann ich mit einem Datenwort einen Ausgang steuern???



    Mfg

    Lars
    Zitieren Zitieren Wer hat Ahnung von VisAM???  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich habe mich vor einem halben Jahr auch dran versucht, gib mal im Index der Hilfe Siemens ein, dort ist dann beschrieben wie Du die Variablen steuerst , also ist äußerst gewöhnungsbedürftig, leider hatte ich hinterher manchmal Abstürze und habe die Sache fallengelassen.
    Ich wünsche Dir viel Erfolg und gute Nerven.
    MfG
    dietmar

  3. #3
    Registriert seit
    21.11.2004
    Beiträge
    154
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    habs hinbekommen ein datenwort zu lesen und zu verändern.

    kann mir aber noch jemand erklären wie mit eimen datenwort einen ausgang setzte und mit einem eingang ein datenwort verändern kann?? wenn das geht ??


    MfG

    Lars

  4. #4
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    U E 1.0
    = DB50.DBX 0.0
    //und andersrum
    U DB50.DBX 0.0
    = A 0.0
    du kannst aber auch per Visam auf einzelne Bit's zugreifen.
    mfg
    dietmar

  5. #5
    Registriert seit
    21.11.2004
    Beiträge
    154
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    mh bei meiner 95U scheint das nicht zu gehn!?

    hat jemand ne lösung ich will mit einem eingang dein bit im einem datenwort ändern ?

  6. #6
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    lorenz2512 hat dir die Antwort für eine S7 gegeben, kann ja keiner hellsehen

    Bei S5 geht z.Bsp folgendes:

    E10.0 soll im DB100 im DW10 Bit 0 beinflussen

    Code:
    A DB100
    
    L DW10
    T MW200
    
    U E 10.0
    = M200.0
    
    L MW200
    T DW10
    Bit 0 im DW20 von DB100 soll A30.0 manipulieren

    Code:
    A DB 100
    
    L DW20
    T MW200
    
    U M200.0
    = A 30.0
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Makino / Fanuc / FOCAS --> keine Ahnung?
    Von niox im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 18:20
  2. S5 Problem wer hat noch eine Ahnung
    Von Blackforest im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 21:49
  3. Neuling, keine Ahnung Simantic PG740
    Von andy1985 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 13:08
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 00:19
  5. ProVision - Aber (noch) keine Ahnung
    Von Mr. T im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.12.2004, 13:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •