Datenübertragung parallel zum Profibus

HannesIVA

Level-1
Beiträge
68
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Folgende Problemstellung: Ich habe eine CPU 313/2-DP (Fahrzeug) als Master und eine 317/2-DP als Master mittels DP-Koppler über E`s uns A`s verbunden. Da die Übertragung mit 19,2 über ein Schleifersystem funktioniert, möchte ich die Menge der Daten nicht noch vergrößern. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Übertragung zeitunkritisch ist z.B. wenn das Fahrzeug steht, möchte ich aus einem DB ca. 40 Doppelworte über eine nicht projektierte Verbindung übertragen. Ich dachte an den SFC 58. Hat da jemand Erfahrung mit?

:TOOL:
 
Hi,

ich sehe hier als Problem den ProfibusKoppler. Ich denke der wird Dir hier als Barriere dazwischen stehen.
Wenn Du mit SCF58 die Daten in eine Baugruppe schreibst, musst Du die bestimmt zum gleichen Zeitpunkt wieder rausholen. Ich weiß nicht ob das geht.
Kannst Du nicht die eine CPU vom Fahrzeug als Slave nutzen? Dann kannste z.B. mit SFB15 "Put" die Daten schreiben.
Ich bezweifle halt, dass es mit dem Koppler dazwischen geht.

Oder Du geht ganz auf eine Funklösung. Dann kannst Du die Baudrate erhöhen und so mehr Daten übertragen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Über den DP-Koppler wird das nicht gehen. Wenn nicht anders möglich würde ich ein paar Byte opfern und eine Art serielle Datenübertragung byteweise starten.

z.Bsp. 1 Zählbyte + 3 Datenbyte

SPS1 sendet Zahlbyte eine Int 1 und Datenbyte 1+2+3
SPS2 sendet die empfangenen Daten inkl. Zählbyte zurück
SPS1 vergleicht und macht bei korrekter Rücksendung mit Zählbyte Int 2 und Datenbyte 4+5+6 weiter.
 
Optisch

Vielleicht geht es ja auch optisch über ne Laserdatenübertragung.
Ist bei uns bei einem Kran eingesetzt. Geht bis 1,5Mbit und läuft bis ca.150m stabil. Ganz wichtig: der Laser ist netztranparent, sprich braucht keine DP-Adresse.
Vielleicht nicht ganz so teuer wie WLAN...

Greez Appro
 

Anhänge

  • LaseODL2000.pdf
    1,2 MB · Aufrufe: 26
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine optische Lösung scheidet in dem Fall aus da die Luft zeitweise stark mit Rauch verschmutzt ist. Eine Entfernungsmessung mit Lase ist da auch schon schief gegangen. Trotzdem Danke für die Antwort.
 
Zurück
Oben