"Spionage"-Bausteine für Profibus/Profinet

wolder

Level-1
Beiträge
549
Reaktionspunkte
80
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Experten,

gibt es für Profibus/Profinet ähnliche Bausteine wie der SFC67/68 (x_get/x_put für MPI)?

Ich nenne sie gerne "Spionage" Bausteine :D

Gruß wolder
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Damit fängt es ja schon an.
Eine unspezifische Verbindung kann er nicht aufbauen.

"Zwischen dem lokalen und dem Remote-Partner konnten kein gültiger Verbindungsweg ..."

Ich hab mal spaßeshalber 2x 315-2DP/PN genommen und beide am Profibus gehangen.
Beim einfügen einer neuen Verbindung gibt er mir die Partner-CPU auch an und darunter steht unspezifische Verbindung. Aber das scheint nicht zu funktionieren.

Gruß wolder
 
uiuiuuuiuiiuuiui :sw9:wolder

man bin ich doof.

na klar. hab jetzt ne cp 343-1 eingefügt. jetzt kann er auch eine unspezifische Verbindung aufbauen. Allerdings wird dann nicht der Partner angezeigt, da er ja keinen Partner hat.

Was muß ich denn beim SFB14 als ID angeben?
Bei MPI kann ich ja einfach die Partner-Adresse angeben und den Bereich den ich lesen will.

Gibt es da ein Beispiel für?

Gruß wolder
 
Richtig, aber da ich eine unspezifische Verbindung gewählt habe, hat die Verbindung keinen Partner.
Woher weiß der SFB14 von welchem Partner er lesen soll?
Ich muß doch irgendwie bzw. irgendwo die "Partner"-Adresse angeben.
 
Das wird definiert in NetPro.
Die Verbindungs Parametern via Stationsadresse oder IP, rack und slot, müssen manuell eingegeben werden.

Tip: Nie Verbindungsnummer 3358 wählen. Weill 3358 dez = D1E hex ="die".
Es ist für 00 Agenten reserviert. :cool:
 
habs gerade mit NetPro erstellt.
Was heißt denn TSAP und was muß man dort eintragen?
Ich erstelle das gerade via IP.
 
TSAP: Transport Service Access Point

Du kannst hier alles mögliche eintragen. Hauptsache beide Partner haben die gleichen entsprechenden TSAPs:

Grüße
Gebs

[edit] Ich hab' mal ein Beispiel angehängt [/edit]
 

Anhänge

  • TSAP.rar
    13 KB · Aufrufe: 15
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also muß ich bei beiden eine unspezifische Verbindung angeben?

Ich dachte nur bei einem. Dann kann der schonmal auf den anderen zugreifen.
Ich konnte gerade nur den TSAP (ASC) ändern. Der hat den Hex-Wert automatisch geändert.

Leider kam mir mein Chef gerade dazwischen. Hab jetzt leider keine Zeit mehr zum ausprobieren. Aber demnächst hab ich bestimmt mal wieder Zeit. Dann versuch ich das aufs neue.

Trotzdem schonmal vielen Dank!

Ich meld mich wieder
 
M,
wieso empfiehslt Du nicht DP-Schnittstelle der CPU, die geht auch.
In Siemenianisch kann der onboard DP-Schnittstelle auf ein S7-300 CPU nur "Server" sein. Um PUT oder GET zu erlauben, muss es "Client" sein.
Probier in NetPro von ein 315-2DP ein Unspezifizierter S7-Verbindung einzurichten. Geht nicht.
Grüss, "M"
:)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In Siemenianisch kann der onboard DP-Schnittstelle auf ein S7-300 CPU nur "Server" sein. Um PUT oder GET zu erlauben, muss es "Client" sein.
Probier in NetPro von ein 315-2DP ein Unspezifizierter S7-Verbindung einzurichten. Geht nicht.
Grüss, "M"
:)

Hmm,
hab sonst meistens nur mit 400-ern zu tun.
Werde ich mal testen. Danke für den Hinweis.

Gruß
Flinn
 
Zurück
Oben