CPU 315-DP analogbaugruppe Problem

smuky

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
erstmal muss ich sagen das dieses Forum der Hammer ist.

Ich möchte mit Hilfe einer SPS einen Wegmessgeber abfragen und verwalten .
Ich versuche es schon seit 2 Tagen, ich bekomms einfach nicht hin .
Ich weis nicht mal opb ich ihn richtig an der Analogbaugruppe angeschlossen habe .

Ich mochte den Wegmessgeber 0....10V abfragen.
Messgeber : ( http://www.novotechnik.de/fileadmin/user_upload/novotechnik/pdfs/deutsch/TR_TRS_2007_04.pdf )

Baugruppe:
CPU 315-DP ( 6ES7 3152AF03-0AB0 Ver. 1.2)
DO16 ( 6ES7 322-1BH00-0AA0 )
AI 8x 12 BIT ( 6ES7 331-7KF01-0AB0 )

Adresse : AI 372

Erbitte um Hilfe
 
Hallo Smuky,

hast Du in der Hardwareeinstellung der 6ES7 331-7KF01-0AB0 auf 0-10V eingestellt und die Codierstecker der Karte auf die richtige Position gebracht? :D
 
Das ist jetzt aber blind geschrieben,

Karte Klemme 1 L+
Karte Klemme 3 + 20 L- (3 wenn erster Kanal)

L+ auf Wegmesser Klemme 1
Karte Klemme 2 (erster Kanal) auf Wegmesser Klemme 2
 
Halt Stop!!!!!!!!

Irre ich mich jetzt? :confused:

Aber das ist doch nur ein Widerstandsgeber
Kein 0-10V Ausgang
 
@Helmut

Ich möchte den Wegmessgeber mit 24 V beteibern,

bekomme ich dann doch nur 0...10 V raus. ?????

oder muss ich 10 V an den Wegmessgeber legen ....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo smuky,
wenn du die potis an deine baugruppe anschließen möchtest brauchst du eigendlich von mir genannten Pegelumsetzer. Dieser wird auch mit 24VDC versorgt und gibt die endsprechenden Norm-Signale heraus.
Meiner Erfahrung nach ist es erforderlich das Wegmessystem über die Verstärkung und Offset an die Wirklichkeit anzupassen.
Du kannst das natürlich mit Spannungsteilern selber aufbauen, aber Kaufe lieber das dazu passende fertige Gerät.
 
andere Frage.

wenn den Wegmessgeber mit 5 V betreiben und ich in Der Hardware config in der S7 0..5 V angebe müsste es auch funktionieren,


oder ????
 
Zurück
Oben