Perepherie suchen in S5

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,

eine S5 155 U ( Cpu 946 /947 ) mit Erweiterungsgeräten
hat mehrere analoge Eingange z.B mit der Bezeichnung
QW 206 oder PW 254.

Wenn ich jedoch mit dem Programmiergerät ( Siemens PG730 mit Step 5 ) im AG die Funktion suchen ausführe wird nichts gefunden :cry: . Ich bin aber sicher das die Analogeingänge verwendet werden . (Wenn ich sie ausklemme ,geht die Anzeige auf der Visualisierung weg ).

Also wie erfährt man wo diese Eingänge im Programm weiterverarbeitet
werden ?

Danke.

Schimmel

Schimmel
 
Es gibt in der S5 FBs für die Analogein-/Ausgabe. Denen sagt man nicht die Peripherieadresse sondern Steckplatz- und Kanalnummer der Baugruppe. Diese Bausteine skalieren die Werte gleich passend. Müßte FB250, 251 252 oder so ähnlich sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi schimmel,
ja es gab zum linearisieren den fb 250 (analogeingänge) und den fb 251 für analogausgänge. linearisiert wird dann z.b. in mw´s.
du solltest mal prüfen ob und wo diese bausteine aufgerufen werden .
 