    Hallo Leute,

    habe ein Stetigventil in der Saugleitung einer Kühlanlage. Nach dem Ventil sind ein Drucktransmitter und ein Oberflächentemperaturfühler verbaut.
    Beim Startvorgang der Anlage soll ich den Druck bzw. die Temperatur nicht zu hoch werden lassen, dh. das Ventil zuregeln lassen.

    Ich habe mir gedacht ich benutze 2x FB41 einmal Soll- bzw. Istwert Druck und einmal Soll- bzw. Istwert Temperatur.
    Denn Stellwert von der Druckregelung nehme ich als max. Stellwertbegrenzung des Temperaturreglers, dessen Stellwert dann als Signal zum Ventil.

    Das sollte doch so funktionieren, oder?

    PS: S7 CPU 3172DP
    Druck 4-20mA
    PT100 3L Fühler
    Ventil 0-10V
    Zitieren Zitieren Verständnis Frage: PID Kaskade  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Hallo MST,

    wenn die genaue Temperaturführung das Primäre Ziel ist, würde ich das auch so machen!
    Sonst Temperaturregelung begrenzt Druckregelung.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:

    mst (17.06.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    zum Thema überlagerte Regler mit den entsprechenden Problemen ist das hier vielleicht interessant:

    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=25125

    So ein paar Links im Web:
    http://www.proconsol.de/index-223.html

    oder dieser (in englisch):
    http://www.learncontrol.com/pid/override.html
    Geändert von Thomas_v2.1 (17.06.2009 um 00:03 Uhr) Grund: Link fix

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    mst (17.06.2009)

Ähnliche Themen

  1. Phoenix Contact PCWORX Regelung Sequenz Kaskade
    Von Justuz im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 09:37
  2. PCWorx Temperaturregelung Kaskade und Sequenz
    Von Justuz im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 15:39
  3. S5 zu S7, Verständnis Frage zu LIR/TIR
    Von mordillo im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 08:24
  4. PID Ein/Ausgangsbeschaltung zum Verständnis
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 11:51
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •