Hallo alle zusammen.

Ich habe mir bei Ebay eine ET200S gekauft und möchte diese an meine 315-2 DP anschließen.Leider leuchtet die ganze Zeit die SF und die BUSF blinkt an der SPS.
An der ET leuchtet die SF und die BF blinkt. An allen Modulen leuchten die SF. Diagnosepuffer der ET ist als Bild abgehängt.
SPS und ET(PM und auch die anderen Module) haben Spannung.
An der ET sind ein PM,1xDI und 1xDO angesteckt.
Es sind die exakten Bestellnummern konfiguriert. Die Busadressen sind in der HW für die ET auf 4 gestellt. Die Dippschalter stehen ebenfalls auf 4.
Der unterste Dippschalter der ET natürlich auf OFF.
Es gibt nur das Mastersystem 1.
HW wurde in die SPS geladen.
Die Bussleitung ist mit zwei eingeschalteten Abschlusswiderständen gefertigt und mit einer ET200M getestet.Die scheint OK zu sein.

Muss ich die HW nur in die SPS laden oder auch in die ET? Blöde Frage,oder?:confused:

Was mich noch wundert ist, dass ich den Stecker meines PG nur auf die Busleitung an der SPS Stecken kann um zu laden. Stecke ich den Stecker meines PG auf die Busleitung an der ET, bekomme ich keine Verbindung zur SPS. Ist das so in Ordnung?

ET200 defekt? Gehen die IM Module schon mal kaput?

Wer kann mir helfen.Danke im vorraus.
 

Anhänge

  • ET200S Diagnosepuffer_1.bmp
    447,3 KB · Aufrufe: 41
hast du dden stecker und das buskabel schon kontrolliert?? normalerweise solltest du auch auf die cpu zugreifen können wenn du dich an der et dranhängst.abschlußwiderstand ist on bei der den enden der busleitungen??
 
noch was.wie blinkt die BUSF?? bis zur 1AA03 gibt es da immer wieder interne fehler die siemens bekannt sind.aber ausgetauscht bekommt man die karten dann auch nicht.die steigen immer wieder aus nach dem einschalten funktionieren sie wieder und irgendwann mal sind sie endgültig hinüber
 
@Gerhard K

Busleitung ist OK.
Stecker SPS A1 grüner Draht zu ET A1 Grüner Draht
Stecker SPS B1 roter Draht zu ET B1 roter Draht
Beide Abschlusswiderstände = ON

@Lipperlandstern
Wenn du den Abschlusswiderstand im Stecker meinst, Ja die sind auf beiden Seiten = ON
Oder meinst du was anderes?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe die 1AA02
Die BUSF an der SPS blinkt mit ca. 2HZ (die Farbe ist rot :) kleiner Spaß)
An der ET leuchtet sie dauernd.
Ein- und Ausschalten bringt nichts.
Kann ich,falls die defekt ist, das irgendwie sicher erkennen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Lipperlandstern meint ob du den stecker geöffnet hast und kontrolliert ob er wirklich on ist und nicht nur von aussen(denke ich halt).oder hast du die stecker mit den kontrolllämpchen,die dir anzeigen ob der widerstand on ist!!
 
noch was.wie blinkt die BUSF?? bis zur 1AA03 gibt es da immer wieder interne fehler die siemens bekannt sind.aber ausgetauscht bekommt man die karten dann auch nicht.die steigen immer wieder aus nach dem einschalten funktionieren sie wieder und irgendwann mal sind sie endgültig hinüber


*ACK*

Wie lautet denn die genaue MLFB?
Warum wurde das Teil denn vertickert? :confused:

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann ich,falls die defekt ist, das irgendwie sicher erkennen?
wie blinkt die BUSF led?? 1hz oder 5 mal blinken pause......
wie leuchten jetzt die led´s an der ET??
ich hatte mal das problem,das ein busstecker defekt war,was aber von aussen nicht sichtbar gewesen ist.konnte auch von der ET aus nicht über profibus auf
die CPU zugreifen.dann hab ich den stecker getauscht und dann ging alles einwandfrei
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe die 1AA02
Die BUSF an der SPS blinkt mit ca. 2HZ (die Farbe ist rot :) kleiner Spaß)

Habe keine LED am Stecker.Widerstände sind im Stecker eingebaut und lassen sich auch einwandfrei ein und ausschalten.

Wie lautet denn die genaue MLFB? Was bedeutet das?

Warum es verkauft wurde stand nicht drin. Soll aber funktionieren.
 
was steht bei dir in der HW konfig bei der ET in der Diagnoseadresse??und welche netzeinstellungen sind bei der karte eingestellt??
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
in der HW für die ET steht 1022

wenn ich die Harwarediagnose der ET starte dann steht da E1022 (hab die Diagnose mal angehangen)

und welche netzeinstellungen sind bei der karte eingestellt?? Was genau meinst du damit?
 

Anhänge

  • ET200S Diagnosepuffer_1.bmp
    447,3 KB · Aufrufe: 26
mlfb ist die genaue bestellnummer. steht auf der cpu.

unabhängig davon ob der abschlusswiderstand an/aus ist, solltest du mit dem pg sowohl auf der cpu als auf der im eine verbindung bekommen
ich gehe mal davon aus, das du einen durchgangsstecker verwendest.

du schreibst, das du das kabel mit einer et200m getestet hast.
wenn die dran steckt, bekommst du dann eine verbindung wenn du dich auf der im ansteckst?

wenn dem so ist, wiederspricht sich das.

kontrolliere mal kabel und stecker.
 
Bestellnummer SPS: 6ES7 315-2AF02-0AB0
Bestellnummer ET200S: 6ES7 151-1AA02-0AB0

Ich benutze einen Stecker bei dem ich obendrauf einen weiteren aufstecken kann und einen ohne dass ich noch einen draufstecken kann. Beide haben einen Abschlusswiderstand und es können zwei Leitungen angeschlossen werden.

"du schreibst, das du das kabel mit einer et200m getestet hast.
wenn die dran steckt, bekommst du dann eine verbindung wenn du dich auf der im ansteckst?" Nein geht auch da nicht.Ich benutze einen PC Adapter, falls das bei der Problemsuchehilft.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
gib dort mal bei der diagnoseadresse 1004 ein.
in der HW konfig bei den eigenschaften der ET->allgemein->profibus-> eigenschaften-> netzeinstellungen und dort übertragungsgeschwindigkeit und profil kontrollieren.
aber ich denke fast.das es an dem kabel und/oder dem Stecker liegt.
 
kleine Korrektur:
An der ET blink die BF Leuchte auch. Es war grad mein Profibuskabel abgesteckt, da ich nach den Widerständen geschaut habe.Dann leuchtet sie die ganze Zeit.

Habe auch mal grad ein Stecker getaucht.Leider das Gleiche:-(

Ich probier jetzt meil dein Tip aus,Gerhard.
 
"du schreibst, das du das kabel mit einer et200m getestet hast.
wenn die dran steckt, bekommst du dann eine verbindung wenn du dich auf der et200m ansteckst?" Nein geht auch da nicht.Ich benutze einen PC Adapter, falls das bei der Problemsuchehilft.

:confused:
also die M läuft mit diesem kabel die S nicht. da du nur einen durchgangstecker hast, frage ich mich wie du das machst, einmal auf der cpu-seite und einmal auf der et-seite aufzustecken. oder drehst du das kabel?
wo hast du denn den durchgang stecken? cpu oder et-seite?

EDIT:
was mir noch gerade einfällt. welche busgeschwindigkeit fährst du. bei 6/12 mbaud kann es probs bei stichleitungen geben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ gerhard
Diagnoseadresse 1004 hat nichts gebracht.
Baudrate steht auf 1,5Mbit/s
Profil steht auf DP
Ist doch soweit OK oder?

@Volker
genau ich dreh das Kabel. Ich habe den Durchgangsstecker auf der CPU stecken, da es andersrum nicht funktioniert.
Baudrate steht auf 1,5Mbit/s

Mein PCAdapter V5.1 (6ES7 972-0CA23-0XA0) hat normalerweise die Power LED leuchten, wenn er einsatzbereit ist. Das ist auch so wenn er an der CPU Steckt.
Steckt er an der ET, so ist die Power LED aus!
 
probier mal ein anderes kabel wenn möglich und tausche auch beide stecker aus.(NATÜRLICH NUR WENN MÖGLICH)
 
Ich habe kein's Zuhause. Werde morgen mal ein MPI Kabel mitbringen und zwei neue Stecker.

Danke an Euch alle.

Werde mich morgen wieder melden und berichten.

Gruß Rene
 