Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16

Thema: Fehler im SCL Code

  1. #11
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2009
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    218
    Danke
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    "71A1 Planscheibe SOLL" war in der Symboltabelle als PAW deklariert... Hab das einfach in AW geändert, jetzt funktioniert das auch, aber ergeben sich daraus noch weitere Sachen die ich beachten muss?
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"

  2. #12
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard



    PAW's kann man nicht einlesen ... PEW's kann man nicht beschreiben ...
    Ob das für deine Funktion OK ist, wenn du statt PAW dann AW (sofern im Prozess-Abbild) nimmst kann ich nicht sagen - das würde voraussetzen, dass ich weiß, was du da vorhast ...

  3. #13
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2009
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    218
    Danke
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Davon hab ich leider nicht soviel Ahnung... Der Wert beschreibt eine Geschwindigkeit, welche über ein Fußpedal (wie beim Auto) reguliert wird. Naja ich werd ja sehen ob das geht.
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"

  4. #14
    Registriert seit
    30.06.2007
    Ort
    In der Pfalz
    Beiträge
    503
    Danke
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge

    Standard

    Wo steht denn der Wert von "71A1 Planscheibe SOLL"?
    In einem MW?In einem DBW?Oder eventuell in einem PEW einer AI Baugruppe?
    Solltest schon wissen von wo der Wert vorgegeben wird.

  5. #15
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2009
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    218
    Danke
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Dieser Wert soll von einer AO Baugruppe (also PAW) zum Eingang eines Frequenzumrichters gehen, der dann die Geschwindigkeit des Motors regelt.
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"

  6. #16
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ... dann solltest du mit einer Zwischen-Variablen arbeiten, in der du den errechneten Wert abspeicherst und deren Inhalt du dann auf das PAW schreibst ...

    Gruß
    LL

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    Felse (18.06.2009)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. C++ Code
    Von rabit im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 10:42
  3. awl in scl Code einbinden
    Von schlarpi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 12:07
  4. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
  5. AWL-code
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 16:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •