Verbindung WinCC flex Runtime in NetPro

S7_Mich

Level-2
Beiträge
214
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine WinCC flexible Runtime, die auf einem PC läuft. Über eine MPI/DP Karte im PC kommuniziert die Runtime mittels Profibus mit der S7-400 Steuerung.

In NetPro wird diese WinCC flex Runtime angezeigt. Jedoch kann man diese nicht so einfach vernetzen, wie z. B. ein TP.

Ich muß eine Verbindung projektieren. Möchte ich jetzt eine Verbindung erstellen, erscheint ein Fenster: Zwischen dem lokalen und dem Remote-Partner konnte kein gültiger Verbindungsweg gefunden werden (z. B. wegen fehlernder Vernetzung oder ausgeschöpfter Verbindungsressourcen). Beides trifft aber bei mir nicht zu.

Vernetzen will ich ja, geht aber nicht :)

Gruß
Michael
 
Es gibt 2 Verfahren um WinCC Flex RT mit ein S7 SPS zu verbinden.

1. Mittels S7ONLINE. Der Verbindungsparameten wie Stationsaddressen, Rack un Slot müssen manuell eingestellt werden im der Verbindungsdialog in WinCC Flex.
"PG/PC Schnittstelle einstellen" wird verwendet um S7ONLINE einzurichten.
Simatic Net ist nicht notwendig.
NetPro ist nicht notwendig oder möglich.

2. Mittels "softbus". D.h. WinCC Flex ist Bestandteil von ein "PC Station".
Wenn der PC Station und S7 SPS in dassselbe STEP7 Projekt integriert ist, kann der Verbindung eingerichtet werden bei "auswählen" von der S7 SPS in der Verbindungsdialog in WinCC Flex.
Simatic Net muss installiert werden.
Der PC Station muss in HW Konfig eingerichtet werden.
In der PC Station muss "S7RTM" eingeschaltet werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hätte da noch einen ...

Im NetPro die HMI-Station anklicken.
Nun öffnet sich die HW-Konfig für das "Bediengerät".
Auf dem Platz 1 im "Rack" des Bediengerätes die von dir verwendete MPI-Karte einfügen - richtige Adresse vergeben und mit dem Bus verbinden.
Nun ist deine RT auch im NetPro mit der SPS verbunden ...

Gruß
LL
 
Super,

vielen Dank für eure Antworten.

Habs die Lösung von Larry getestet und funktioniert einwandfrei.

Vielen Dank
Gruß
S7_Mich
 
Hallo Michael.

Hast Du zusätzlich Simatic Net gekauft ?
(z.b. für CP5611 Softnet Profibus S7)

Wenn Du LL's Vefahren verwendet, ist es notwendig mit Simatic Net. Es ist nicht inkludiert in WinCC Flex RT.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
MMh, dann wird wohl schon Simatic Net installiert gewesen sein. Ist Simatic Net nicht bei WinCC flexible 2008 Advanced dabei? Ich dachte schon, das mal eine Simatic Net CD im Päckchen dabei war.

Auf jedenfall funktionierts :)

Vielen Dank nochmal!

Gruß
S7_Mich
 