Hallo,

bei einer Inbetriebnahme einer 312C incl. einer BG SM334 & SM 331 ist es uns nicht gelungen, die Ein- und Ausgänge mit Leben zu versehen. 2 Handbücher von S. sagen uns unterschiedliche Aussagen. Für die 312C haben wir den Frontstecker 40 polig 6ES7 392-1BM01-0AA0 genutzt. Aber der scheint wohl falsch zu sein. Kein Eingang reagiert auf 24 V. Ausgänge lassen sich setzen, aber auf der 312C kommt keine LED. Was machen wir denn falsch? Anbei mal die 2 Seiten aus den Handbüchern.
 

Anhänge

  • verarsche.JPG
    verarsche.JPG
    260,1 KB · Aufrufe: 42
1,12,13 und 20 sind mit angeschlossen? das ist der eigentlich "kniff" bei den C-CPUs, dass die eingänge 24V brauchen (also auf 1)

das andere ding, mit den 20 und 40polig konnte ich noch nicht so recht ergründen...finde nur die CPUs mit 10DI,6DO und 2 schnellen zählern und da brauchst du einen 40poligen ... (dokumentationsstände abgeglichen? etc. ... es soll wohl mal eine ohne zähler gegeben habe, die dann mit nem 20er funktionieren würde...)

und sei beruhigt, nen 20 stecker bekommst du nicht auf ne 40er karte und umgedreht auch nicht...
 