Drahtbruch/Kurzschluss bei DIN-Ex-Baugruppe und Namur Initiatoren kanalweise erkennen

falke69

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
34
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

gibt es eine einfache Möglichkeit Drahtbruch/Kurzschluss pro Kanal auf einer DIN-Ex-Baugruppe mit angeschlossenen Namur-Initiatoren auszuwerten ? Ich meine jetzt nicht, dass die Fehler-LED rot leuchtet, das ist ein einfaches. Dazu muss dies nur in der Hardwarekonfig parametriert werden.

Wir haben nämlich das Problem, dass wir Namur Initiatoren an den DIN angeschlossen haben, die im Gutzustand eine logische 0 liefern. Diese "0"- Information bekomme ich natürlich auch bei Drahtbruch oder Kurzschluss. Somit kann ich die Information des Initiators nur in Kombination mit dem Kanalzustand verwenden.

Klar gibt es die Möglichkeit über den SFC13 das ganze Diagnosetelegramm über den OB86 abzufragen. Da dies jedoch unterschiedlich lang sein kann, ist es recht mühsam die für den Steckplatz und den Kanal relevanten Information herauszufiltern. Oder kennt hier jemand einen eleganteren Weg dies zu tun ?

Bei anderen Karten z.B. Stahl IS1 kann ich einen Ersatzwert für den Fehlerfall angeben. Das heisst ich könnte bei Drahtbruch der Karte angeben, dass sie mir eine logische "1" liefert, dann wäre auch wieder alles eindeutig. Der Eingang würde nie seinen Gutzustand erreichen und ein Servicemitarbeiter müsste danach sehen.

Kennt da jemand eine Lösung für mein/unser Problem ?

Bin für Tips dankbar.
 
Zuletzt bearbeitet:
Schade, dass mir keiner einen Tip hatte.

Habe es deshalb jetzt doch mit dem Diagnosetelegramm und dem FB125 von Siemens zur Profibusdiagnose gemacht.
 