    Kannst du mal schauen ob es so schon mal richtig ist. Funktion ist schon mal nicht schlecht auf meiner Heim S5.

    OB1:
    RLG:AE
    BG:KF 1
    KNKT: KY0,3
    OGR:1000
    UGR:500
    XA:MW25
    FB:M 0.0
    BU:M0.1

    FB1:
    L EB 72
    T MB 72
    L MB 73
    T MB 73
    nop0
    L MB 72
    SRW 3
    T MB 75
    nop0
    L MB 75
    L KF 15
    >=F
    R M 25.0
    nop0
    L MB 75
    L KF 12
    <=F
    S M 25.0
    BE

    M 25.0 dient zum einschalten des Schrittmotors.
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung bei Step5  

  2. #12
    Registriert seit
    26.05.2009
    Beiträge
    541
    Danke
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    L MB 73
    T MB 73
    ?????

    wofür nop 0?
    T MB 75
    nop0
    L MB 75
    kannst du dir sparen! das MB75 ist noch im Akku.

    Code:
    L ew72
    SRW 3    //geht das bei S5?
    L KF+15
    >=F
    R M25.0
    L EW72
    SRW 3
    L KF+12
    <=F
    S M25.0
    Wobei ich bezweifel, dass du mit 15 bzw. 12 viel anfangen kannst.

    Was ist das im OB1?! Das sind doch die Parameter des FB250 oder?

    Gruß wolder

  3. #13
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    - Gibt es einen Grund, warum du mit dem EB72 statt dem EW72 arbeitest ?
    - Beim Verwenden von Wort-Variablen solltest du dir generell angewöhnen mit geraden Adressem zu arbeiten (also MW74 , MW76 statt MW73 etc.).
    Das MW72 beinhaltet die MB72 und 73 - gleiches gilt für E's oder A's.

    Ansonsten - wenn es funktioniert ... Das lässt sich für mich schlecht beurteilen ...

    Gruß
    LL

Ähnliche Themen

  1. Analogwertverarbeitung mit SCL
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 19:11
  2. Analogwertverarbeitung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 21:25
  3. Analogwertverarbeitung?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 20:03
  4. Analogwertverarbeitung....???
    Von *Oli* im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 11:11
  5. Analogwertverarbeitung S5-95
    Von Thiel im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 10:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •