Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Uhrzeit synchronisieren

  1. #1
    prajos Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie kann man zwischen CPU 315-2 CP und OP170B dien Uhrzeit synchronisieren.

    josef
    Zitieren Zitieren Gelöst: Uhrzeit synchronisieren  

  2. "Schau mal in hierhin, da wurde auch mal was zum Download eingestellt.

    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...hlight=uhrzeit"


  3. #2
    Registriert seit
    23.11.2004
    Beiträge
    347
    Danke
    2
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Mittels Bereichszeiger,
    Datum/Uhrzeit (OP zu SPS) oder
    Datum/Uhrzeit-SPS (SPS zu OP).

    Näheres dazu in der Hilfe (inkl. Beispiel).

    Gruß
    raika

  4. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    mit auftrag 14 kannst du die op-zeit stellen. mit 15 das datum

    Code:
    // auftrag wird vom op nach bearbeitung zurückgesetzt
    
          UN    E      1.7
          O     M     99.0
          SPB   m013
          UN    M     99.0
          S     M     99.0
          L     3
          T     DB90.DBB    5               //stunden
          L     15
          T     DB90.DBB    6               //minuten
          L     0
          T     DB90.DBB    7               //sekunden
          L     14
          T     DB90.DBB    3               //auftrag
    
    m013: UN    E      1.7
          R     M     99.0
    Code:
    DB_VAR	INT	0	vorläufige Platzhaltervariable	
    nummer_1a	BYTE	B#16#0	                   frei	
    nummer_1b	BYTE	B#16#0	                   Auftragsnummer	
    para_1a	BYTE	B#16#0	                   Parameter 1a	
    para_1b	BYTE	B#16#0	                   Parameter 1b	
    para_2a	BYTE	B#16#0	                   Parameter 2a	
    para_2b	BYTE	B#16#0	                   Parameter 2b	
    para_3a	BYTE	B#16#0	                   Parameter 3a	
    para_3b	BYTE	B#16#0	                   Parameter 3b	
    op_auftrag_frei1	WORD	W#16#0		
    op_auftrag_frei2	WORD	W#16#0
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.260
    Danke
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schau mal in hierhin, da wurde auch mal was zum Download eingestellt.

    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...hlight=uhrzeit
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. S7-1200 Datum und Uhrzeit synchronisieren
    Von zinke-berlin im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 08:43
  2. HMI Panel Uhrzeit und Datum synchronisieren
    Von mueller-m im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 06:45
  3. Uhrzeit regelmäßig synchronisieren
    Von Beren im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 15:20
  4. Uhrzeit S5 <--> OP77 synchronisieren
    Von Jupp06 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 12:54
  5. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 08:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •