HW Konfig PB-DP Ordner allgemein fehlt

Henri-1

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab ein kleines Problem:
In der Hardware Konfig fehlt der Ordner Allgemein unter
Profibus-DP - Weitere Feldgeräte. :confused:

Wie jemand wie in den bekomme?
Letztes SP nochmal installieren brachte nix

S7 V5.4 SP4

Gruß


Heiner
 
Da tauchen aber nur Slaves auf die separat installiert wurden.
Welchens Slave sucht du denn ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hatte ich auch, deshalb vermisse sie ja.
Ich hab jetzt noch eine Fremd-GSD installiert und ---- er ist da.
Mit der zuvor installierten GSD

Manchmal seltsam.


Danke und Gruß

Heiner
 
HW-Katalog sollte eigentlich mit aktualisieren aktuell sein (scheiß Satzbau ich weiß)
Mit einem Neustart wird der Katalog NEUINITIALISIERT (S- Hotline).
Neuinstallierte GSD stehen dann immer zur Verfügung.
Mache ich seit einem Problem auf der Baustelle jetzt immer so Step7 Neustart und alles wird gut (Nina Ruge):D.
Gruß Michael
 
Zurück
Oben