S7-200 Bausteinende bedingt / ein Taster als Start Stop

roman79

Level-1
Beiträge
70
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen Nachmittag!

ich muss mit einer S7-200 einen Taster projektieren der sowohl "ein" als auch "ausschalten" kann. Das ganze ist in der S7-300 kein grosses Problem, nur finde ich in der S7-200 Steuerung keinen "BEB" Befehl.

Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen, ich werke jetzt schon 2 Stunden...
Danke vorab!

Das ganze im S7-300:

U E 0.0
FP M 1.0
= M 1.1

U M 1.1
UN M 2.0
S M 2.0
BEB

U M 1.1
U M 2.0
R M 2.0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Roman79,
warum mit Flanken arbeiten?
Habe hier einen kleinen Auszug aus unseren 300 Programm,
ist aber sinngemäß auf 200 auch übertragbar.
Nur so als Gedankenanstoß
Gruß
Michael

U #TASTER // Leuchttaster
ZV #ZAEHLER // Zaehler
L #ZAEHLER // Lade Zaehler
L C#1 // Lade Zaehlwert
>I // Vergleich auf groesser
O #RUEKSETZEN // oder Rueksetzen
R #ZAEHLER // Zaehler auf 0 setzen
L #ZAEHLER // Lade Zaehler
L C#1 // Lade Zaehlwert
==I // Vergleich auf gleich
= #MERKER // Ausgangsmerker
Für kritik und Verbesserung bin ich gerne zu haben:)
 
Hallo Leute!

danke für eure Hilfe...aber hab meinen Boss noch dazu befragt (10 Jahre Erfahrung sind einfach 10 Jahre Erfahrung)

So hats er gelöst...und es funzt..:

LD Steuerung_ein:I0.0
A Schalter_Hand_Auto:I0.6
A Tast_Auto_Start:I0.7
LPS
A Merk_Tast_Auto_Start:M0.7
ED
R Merk_Tast_Auto_Start:M0.7, 1
LPP
AN Merk_Tast_Auto_Start:M0.7
ED
S Merk_Tast_Auto_Start:M0.7, 1


Danke nochmal!
 
Zurück
Oben