Anschaltung 512

Lex_78

Level-1
Beiträge
99
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe vor eine 6ES5512-5BC12 in das System à
S5 150_A mit à

6ES5 925 – 3KA21, 6ES5 926 – 3KA21, 6ES5 927 – 3KA21,
6ES5 511 – 5AA12, 6ES5 350 – 3KA21

einzubinden. Ich habe gelesen das man sie als Grundbaugruppe benutzten kann ohne eine Erweiterungsbaugruppe einzusetzen. Es soll über sie Schnittstelle der 6ES5512-5BC12 auch erstmal nur ein PG angeschlossen werden. Sollte es in dieser Konstellation funktionieren, welche FB´´s benötige ich wenn überhaupt.

Mfg Lex
 
Mal eine Nachfrage ...

Hallo,

Lex_78 schrieb:
Es soll über sie Schnittstelle der 6ES5512-5BC12 auch erstmal nur ein PG angeschlossen werden. Sollte es in dieser Konstellation funktionieren

Das wird nicht funktionieren. Die AS512 spricht nicht mit einem PG ... das ist einfach ein anderes Kommunikationsprotokoll.

Oder meinst Du evtl. statt "PG" einfach nur "PC", das wird funktionieren, z.B. über das RK512 Protokoll.

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
AS512 Grundbaugruppe

Hallo,

Lex_78 schrieb:
Ich habe gelesen das man sie als Grundbaugruppe benutzten kann ohne eine Erweiterungsbaugruppe einzusetzen.

Das stimmt im Prinzip, aber :

Für manche Funktionen ist doch die Erweiterungsbaugruppe erforderlich. Also nur bei der Grundbaugruppe ist der Funktionsvorrat etwas beschränkt. Kommt aber jetzt letztendlich auf Deine Anforderungen an...

Gruß

Question_mark
 